Коллеги, добрый день.
У нас в офисе (находится в БЦ) 2 эвакуационных выхода: первый с 1 дверью, второй с 2-мя. Т.к. лестницы в БЦ узкие, при открытии периодически бьют эвакуирующихся с других этажей и затрудняют эвакуацию. На лестницах работает подпор воздуха и дымоудаление. БЦ принял решение во время тренировок блокировать двери в открытом положении, выходящие на лестницу после сработки ПС клинышками.
Подскажите, пожалуйста, это не противоречит ли правилам ПБ, ведь это приток кислорода к пожару и дым на эвакуационные пути?
Изменено: Владимир - 25 ноября 2019 11:29
 
Цитата
Владимир написал:
ведь это приток кислорода к пожару и дым на эвакуационные пути?
Совершенно верно. Ваши лестничные клетки по проекту - не задымляемые и блокировка дверей опасное и грубое нарушение ПБ!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Блокируя противопожарные двери вы распространяете дым ( и огонь) по лестницам на все этажи!
Никто не выйдет... Зато без синяков)))