Пожарные рукава. Что с ними делать?
 
Цитата
гость гость написал:
Так бы сразу и написали: "Любовь, ничего не делайте, ждите предписания, умный дядька придет и выдаст добровольно-обязательное указание со ссылками на добровольные или обязательные НПА".
При проверке спрашивают только про перекатку рукавов.
Но мне всё же хочется быть уверенной, что рукава без трещин и так далее.
Как понимаю, что после того как истек срок службы(а это 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, согласно паспортам которые нашла к сожалению только в интернете) рукава должны пройти испытания, после которых либо можно продолжить их эксплуатировать, либо списать.
Так вот вопрос только в том какие испытания проводить???
Если взять ГОСТ Р 51049-2008 п.7. Там куча методов и нужно ли это всё,честно, не понятно. В НПБ 152-2000 п. 6 тоже самое.
Прошу помочь какие все таки испытания нужно прописать в техническом задании. Сделать и грубо сказать на 5 лет забыть, только раз в год перематывать)))
 
Цитата
Инспектор Старший написал:МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ
3.3.2.4. Испытание
Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, находящиеся в эксплуатации, испытывают не менее одного раза в 6 месяцев при плановых проверках, а также в случае, если они не выдержали проверку внешним осмотром, и после ремонта.
В условиях хранения на складе или рукавной базе всасывающие и напорно-всасывающие рукава испытывают по истечении гарантийного срока хранения на герметичность рабочим давлением (табл. 1 Прил. 2).
При испытании всасывающего и напорно-всасывающего рукава на герметичность при избыточном давлении один конец его подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране испытываемый рукав медленно заполняют водой до полного удаления из него воздуха. Кран закрывают и постепенно повышают давление в испытываемом рукаве до значения испытательного давления согласно табл. 1 Прил. 2. Выдерживают его при этом давлении в течение 10 мин. На испытываемом рукаве и в местах соединений с пожарными соединительными головками не должно быть разрывов и местных вздутий, просачивания воды, а также деформации металлической спирали.
Составьте ТЗ на проведение этих испытаний.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 28 октября 2019 16:53
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Старший, Спасибо большое)))нашла
Изменено: Любовь - 28 октября 2019 17:13