какое количество планов эвакуации необходимо? смотреть:количество людей или квадратуру?
 
Добрый день. Совсем недавно стала заниматься пожарной безопасностью. Пытаюсь все привести в надлежавший вид. Подскажите какое количество планов эвакуации необходимо? чем регламентируется? на что смотреть:количество людей или квадратуру?
 
Цитата
Алена написал:
Подскажите какое количество планов эвакуации необходимо?

столько чтобы их все видели. Возле каждого выхода.

Цитата
Алена написал:
чем регламентируется?

ППР 390

Цитата
Алена написал:
на что смотреть:количество людей или квадратуру?

На входы -выходы и кол людей.
 
Один - на всю организацию, в основном это текстовая часть, и поэтажный на каждый этаж (листочек, пришпандоренный к стене)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Алена написал:
Подскажите какое количество планов эвакуации необходимо?
Вряд ли при пожаре кто-то будет изучать план. Значит, каждый руководитель должен сам знать эти планы и своих подчиненных обучать ориентации при пожаре. Главное тут, учеба, когда привычный выход в огне и необходимо находить альтернативный запасной выход. Тут и практические занятия не помешают.
Обычно планы, чтобы были, вешают на этажных и лифтовых холлах, мимо которых основная масса людей не проходит.
 
Цитата
AGVeles написал:
чтобы их все видели
точнее не придумаешь!
 
Цитата
AGVeles написал:
Возле каждого выхода.
есть мнение специалистов: в коридорах, а не у выходов
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
поэтажный на каждый этаж (листочек, пришпандоренный к стене)
не хотел бы к вам в гости)
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Вряд ли при пожаре кто-то будет изучать план
ведь это надо сделать заранее!
 
Цитата
Шавдан Салатау написал:
Обычно планы, чтобы были
не надо засорять людям мозг! Есть требование, выполняйте! Те, кто писал правила, не дураки!
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Квинтэссентор написал:
поэтажный на каждый этаж (листочек, пришпандоренный к стене)
не хотел бы к вам в гости)
Чем не нравится листочек формата А3? Меньше - не различимо, крупнее - стены не хватит... :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Чем не нравится листочек формата А3?
это уже по Гост, а значит Нада а фотолюме 😀
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
а значит Нада а фотолюме
Даже в фотолюме один хрен это листочек, а не книжечка
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Даже в фотолюме один хрен это листочек, а не книжечка
одобрил.
а какое крепление к стене использовать и чем регламентируется?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
а какое крепление к стене использовать и чем регламентируется?
Может быть ГОСТом? Щас лень читать, но мне кажется, что организации, оказывающие услуги по ФЭС, сами не знают...
У нас на одной станции висят в рамочках на гвоздике, на другой - приклеены к стене, на третьей - на стене под стеклом на хромированных болтах...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь