Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

про ГОСТ Р 57974-2017 о проверке работоспособности систем противопожарной защиты, который вводится в действие с 1 мая

Страницы: 1
про ГОСТ Р 57974-2017 о проверке работоспособности систем противопожарной защиты, который вводится в действие с 1 мая
 
Цитата
павел написал:
ГОСТ Р 57974-2017
МЧС разъяснило, как применять ГОСТы по установке и проверке систем противопожарной защиты

Ведомство считает необязательными ГОСТ Р 57974-2017 о проверке работоспособности систем противопожарной защиты, который вводится в действие с 1 мая, а также ГОСТ Р 56935-2016.

Документ: Письмо МЧС России от 19.03.2018 N 91-1080-19

P.S.

на обязательность ГОСТов указывали суды. К такому выводу пришел Пермский краевой суд в деле, когда организация не выполнила среди прочего требования ГОСТа Р 12.2.143-2009 о фотолюминесцентных эвакуационных системах.

"....Утверждение заявителя жалобы о том, что применение положений ГОСТ Р 12.2.143-2009 является добровольным для применения со ссылкой на п. 1 Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.09.2009 N 260-ст "Об утверждении национального стандарта", является несостоятельным.

На основании статьи 2 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", части 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, таковым является ГОСТ Р 12.2.143-2009, обязательность его применения следует из действующего законодательства...."

Аналогичную позицию занимали Сахалинский областной суд, ФАС Дальневосточного округа.

"...Довод заявителя кассационной жалобы на то, что ГОСТ Р 12.2.143-2009 применяется только на добровольной основе правомерно отклонен судом в силу следующего.
В соответствии с Приказом Росстандарта от 23.07.2009 N 260-ст "Об утверждении национального стандарта", ГОСТ Р 12.2.143-2009 утвержден для добровольного применения, однако в соответствии с частью 3 статьи 4 Закона N 123-ФЗ указанный ГОСТ относится к нормативным документам по пожарной безопасности, применение которого обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Таким образом, суды обоснованно пришли к выводу о том, что требование об обязательном изготовлении планов эвакуации с применением только фотолюминесцентных материалов не противоречит Закону N 123-ФЗ, является требованием, установленным нормативным документом федерального органа исполнительной власти, соответственно, подлежит обязательному исполнению
..
."
If you were wronged undeservedly - come back and earn it
 
Сергей.мозпит,

:dontknow:
Гост, в котором чётко прописано, что он применяется добровольно, должен применяться обязательно?

Одна только мысль в голове - чё?????
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Есть и другое мнение http://www.0-1.ru/discuss/?id=36995
 
звиняйте за оффтоп но кто тут собирает письма МЧС и доугих КНО ? Пересобираю базу писем. Если есть у вас есть еще письма, напишите в личку.
 
Подскажите пожалуйста какие документы (лицензии, аккредитации...) должна иметь организация проводящая обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.
 
Цитата
Smith написал:
какие документы (лицензии, аккредитации...) должна иметь
Согласно ПП РФ от 30.12.2011 № 1225 (ред. от 06.10.2017) "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
спасибо. Получается мне как потребителю услуги необходимо чтобы у организации осуществляющей обслуживание была лицензия МЧС.
Изменено: Smith - 6 августа 2018 11:13