Огнетушители, журнал. Как заполнять и что делать
 
ППРФ 390 2012 года:
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.
 
Добрый день. Подскажите новичку. Читаю не могу разобраться. Журнал учета огнетушителей. Для чего там три графы. первая результаты технического обслуживания. Куда в принципе я все и вношу. Вторая техническое обслуживание (вид и дата). и третья графа - где указаны дата проведения перезарядки. в принципе везде одинаково все. Надо на один огнетушитель все три раздела заполнять. кто знает подскажите
 
Наталья Шерстюкова,
- Вы ничего не путаете?
Доказать можно тому-кому можно доказать (Я)
 
Цитата
Пётр написал:
Наталья Шерстюкова,
- Вы ничего не путаете?
нет. смотрю наши старые журналы. заполнена только первая часть. остальные две пустые. не понимаю нужно ли их вообще заполнять
 
Цитата
Оксана Житникова написал:
не маловато ли три строчки на 1 огнетушитель...?? ежеквартальные проверки - это уже 4 строки на год
одна запись не факт, что уместится в строчку и графа растянется на три, например... у меня на огнетушитель не хватает технического паспорта на А-4 с двух сторон, а это, практически, дублируется в журнал... слишком много бюрократии развели с огнетушителями...
ПиСи так же абсурдно требование возвращать огнетушитель после ТО с перезарядкой на его родное место, когда там уже стоит из обменного фонда и записан в журнале, получается паспорт на обменный огнетушитель нужно постоянно переписывать?... ведь там стационарная запись о месте установки... салдафоны думали над этими СП...
 
Добрый день. Журнал по тех.обслуживанию огнетушителей заполняется раз в год?
 
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
4.3.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.7. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

Соответственно п. 4.3.6 журнал заполняется ежеквартально и 1 раз в год с указанием давления (для контроля величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Александр написал:
Журнал по тех.обслуживанию огнетушителей заполняется раз в год?
Заполняется после каждого техобслуживания, а они согласно паспорта огнетушителя проводятся. Может у Вас необслуживаемый он, почитайте.
 
Цитата
pavelh написал:
согласно паспорта огнетушителя проводятся
Совершенно в точку.
Цитата
pavelh написал:
Может у Вас необслуживаемый он
Таких в истории еще не было...С 18 века. А если вдруг, и появятся такие, то минимальные требования к их обслуживанию уже существуют в СП.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 25 октября 2019 20:40
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Павел89 написал:
слишком много бюрократии развели с огнетушителями...
Отнюдь, вопрос закрывается одной строчкой в журнале.
Цитата
Павел89 написал:
абсурдно требование возвращать огнетушитель после ТО с перезарядкой на его родное место
Такого требования нет. Можете не возвращать, оставьте на месте огнетушитель из обменного фонда.
Цитата
Павел89 написал:
салдафоны думали над этими СП...
Я Вас прошу воздержаться от оценки....) В ОТ такие требования, что инспектора ПБ просто в шоке! Я один из них, изучив НПА по ОТ, я был в шоке, что:
Цитата
Павел89 написал:
салдафоны думали над этими
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Избыточные требования по ТО огнетушителей описаны в посте #87 Большего не требуется.
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 25 октября 2019 21:37
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
pavelh написал:
Заполняется после каждого техобслуживания
Вот щас придерусь, как бывший инспектор МЧС: трогали огнетушитель, переставляли? А почему нет записали в журнале? Подходы проверяли? - Где запись? Бирку переклеевали - где запись? А пыль с огнетушителя сметали - где запись?
Не после каждого техобслуживания, а после планового обслуживания! Разницу сходности, чувствуете? А она есть!
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 25 октября 2019 21:39
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Бирку переклеевали
Откуда требование?
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Избыточные требования по ТО огнетушителей описаны в посте #87 Большего не требуется.
Вот до чего уже докатились... Во-первых, в посте #87 ни о каких требованиях не говорится, скорее всего это пост #89 но дело, оказывается, совсем в другом: бывший инспектор МЧС добровольно признаёт, что требования, написанные в СП 9.13130.2009, являются избыточными!!!
Вот так они и служили - душили честный бизнес избыточными требованиями всяких СП и недоСП...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Вот так они и служили -
Было дело)
каждый выживает по-своему)
Многие могут подумать, что вся инспекция коррумпирована... Поверьте, это не так!
так получилось, что в нашей жизни оказалось помощь сродни коррупции...
назойливо предлагать - это бизнес, а посоветовать - это коррупция!)
 
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как в журнале учета первичных средств пожаротушения отразить тот факт, что перезарядили огнетушители раньше срока?
В журнале, который ведется у нас, предыдущий специалист когда покупала огнетушители в обоих столбцах указала информацию о последней и последующей перезарядках.
 
Цитата
Марина написал:
перезарядили огнетушители раньше срока?
Отдельной строчкой так и напишите: перезарядка в ООО "Коксик" и дату, этого вполне достаточно.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Думаю правильней использовать замазку (нигде вроде не запретили) или завести новый, красивый журнал...
хотя способ, указанный выше тоже можно использовать. Главное достоверная информация
 
Спасибо огромное за ответы!
 
Цитата
Александр написал:
Журнал по тех.обслуживанию огнетушителей заполняется раз в год?
Цитата
Инспектор Старший написал:
Соответственно п. 4.3.6 журнал заполняется ежеквартально и 1 раз в год

"4.3.16 О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей."

Так кто как делает? в квартал или в год?