Добрый вечер, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по поводу размещения на объекте табличек по ПБ "При пожаре звонить 01, 112". У нас на объекте (административное здание) на видных местах размещены данные таблички, но не во всех кабинетах Должны ли они быть в каждом кабинете?? И какая нормативка есть по данному вопросу?
Юлия Лавринова написал: Должны ли они быть в каждом кабинете??
6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
Цитата
Юлия Лавринова написал: И какая нормативка есть по данному вопросу?
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
На сами таблички нет никакого ГОСТ. Только чтобы видно было их делают красными с белой надписью. Хотя я видел и синие с белой надписью и красные с черной надписью. Короче кто как рисует
Пункт 6 правил знаю. Административные и общественные помещения - это кабинеты?? Сам пункт больше относится к техническим и технологическим помещениям....
Юлия Лавринова написал: Должны ли они быть в каждом кабинете??
6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.
Цитата
Юлия Лавринова написал: И какая нормативка есть по данному вопросу?
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
На сами таблички нет никакого ГОСТ. Только чтобы видно было их делают красными с белой надписью. Хотя я видел и синие с белой надписью и красные с черной надписью. Короче кто как рисует
ГОСТ Р 12.4.026-20016.2 Правилаприменения знаков безопасности 6.2.1 Знакибезопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которыхони предназначены. Знакибезопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошовидны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьмисвоей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд,не препятствовали перемещению грузов. 6.2.2 Знакибезопасности, размещенные на воротах и на (над) входных(ми) дверях(ми)помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всютерриторию и площадь за воротами и дверями. Размещениезнаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобызрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто,закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» и Е 23 «Запасный выход»(таблица )должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу. Знакибезопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, чтоих действие распространяется на объект (участок) в целом. Принеобходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующееуказание следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке. 6.2.3 Знакибезопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следуетприменять в условиях хорошего и достаточного освещения. 6.2.4 Знакибезопасности с внешним или внутренним освещением следует применять в условияхотсутствия или недостаточного освещения. 6.2.5 Световозвращающиезнаки безопасности следует размещать (устанавливать) в местах, где отсутствуетосвещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк по ):при проведении работ с использованием индивидуальных источников света, фонарей(например в туннелях, шахтах и т.п.), а также для обеспечения безопасности припроведении работ на дорогах, автомобильных трассах, в аэропортах и т.п. 6.2.6Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять там, где возможноаварийное отключение источников света, а также в качестве элементовфотолюминесцентных эвакуационных систем для обеспечения самостоятельного выходалюдей из опасных зон в случае возникновения аварий, пожара или другихчрезвычайных ситуаций. Для возбужденияфотолюминесцентного свечения знаков безопасности необходимо наличие впомещении, где они установлены, искусственного или естественного освещения. Освещенностьповерхности фотолюминесцентных знаков безопасности источниками света должнабыть не менее 25 лк. 6.2.7Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке)в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положениязнака. 6.2.8 Креплениезнаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с помощьювинтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающихнадежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, атакже их защиту от возможного хищения. Во избежаниевозможного повреждения поверхности световозвращающих знаков в местах монтажногокрепежа (отслоения, скручивания пленки и т.п.), головки вращающихся крепежныхэлементов (шурупов, болтов, гаек и т.п.) следует отделять от лицевойсветовозвращающей поверхности знака нейлоновыми шайбами.
АНДРЕЙКА написал: ГОСТ Р 12.4.026-2001 6.2 Правила применения знаков безопасности
А эти таблички являются знаками? Знаками безопасности? Какую безопасность они обеспечивают? Только дают информацию о телефоне ПЧ. Больше ничего. Те. это не знак безопасности а информационная табличка что и указано в Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
С 1 марта 2017 года вводится новый ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний ГОСТ добровольного применения.
Александр ГЕС написал: ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний ГОСТ добровольного применения.