Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Расчет массы природного газа в газопроводе

Страницы: 1
Расчет массы природного газа в газопроводе, Приведена формула рассчета массы природного газа в газопроводе
 
Коллеги часто спрашивают о том, как посчитать массу метана в газопроводе для идентификации и регистрации ОПО.
Кому интересно, привожу формулу:

m1 = µР V где,
RT

µ = 1,6х10-2 кг/моль,

Р = давление в газопроводе в Па,

V = объем в м3,

Т = 273 К,

R = 8,31 Дж/мольК
 
А можно расшифровать вашу формулу по подробнее?
 
Цитата
Никита Глазов пишет:
привожу формулу
Что-то чересчур заумная формула.
Для практических целей вполне годится упрощенная формула расчета массы газа как произведение удельной массы (0,7 кг/м3) на внутренний объем системы газовых коммуникаций (м3) и на давление газа в атмосферах (кГ/м3).
 
Цитата
Юрий Орлов пишет:
Цитата
Никита Глазов пишет:
привожу формулу
Что-то чересчур заумная формула.
Для практических целей вполне годится упрощенная формула расчета массы газа как произведение удельной массы (0,7 кг/м3) на внутренний объем системы газовых коммуникаций (м3) и на давление газа в атмосферах (кГ/м3).
действительно ... так и РТН нам завещал в своем разъяснении, уже неоднократно выкладываемом.
А вот например для наиболее сложных с точки зрения идентификации нефтесборных трубопроводов, по которым транспортируется газожидкостная смесь в двухфазном состоянии, такая формула не катит. Тут уже надо применять более сложные расчеты, например по компьютерной методике ПОТОК-1 (как утверждают разработчики).

РТН говорит - считайте как хотите, только обосновано ... если по методике, так по методике, только утвержденной, сертифицированной и т.д.
Изменено: Kosyar - 22 октября 2013 11:55
SAFETY Is My FIRST Value!
 
Вариант расчёта из первого сообщения отличается от второго варианта примерно в 10 000 раз.
во втором варианте давление указано в кГ/м3 - вероятно опечатка, а должно быть кгс/см2
Изменено: Велесов Иван Владимирович - 16 января 2018 0:04
 
Андрей Кацимон,может и верно, но жаль, что давно не актуально.
 
В связи с последним изменением регламента тема снова стала актуальной)
 
Цитата
Кансераген Загазованный написал:
В связи с последним изменением регламента
процитируйте этот момент... и как до этого было?
Все будет хорошо!
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)