Прошла проверка.
В нарушениях указал, что у нас в тамбуре операторской АГЗС нет пож.извещателя. Должно быть 3шт говорит.
В прошлую проверку указал, что надо 2 шт повесить, мы повесили.
Теперь оказывается надо 3шт. Тамбур размером 1х1м., высота потолка 2,70м., дымовой извещатель, сигналка Гранит.
Все равно должно быть 3шт. ?
ссылается на п 14.3 сп 5.13130.2009
п. 14 Взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами и
инженерным оборудованием объектов
14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или
защищаемой зоне должно быть не менее:
трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов
или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;
четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых
приборов по два извещателя в каждый шлейф;
двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в),
включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного
извещателя;
двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если
извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.
Примечание - Однопороговый прибор - прибор, который выдает сигнал "Пожар" при
срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе. Двухпороговый прибор - прибор,
который выдает сигнал "Пожар 1" при срабатывании одного пожарного извещателя и