Меня зовут Андрей, я инженер-проектировщик, мне поставили задачу решить следующего типа: имеется производственное здание, а внутри него административная вставка, после проверки пожарных дали замечание отделить административную вставку противопожарной стеной 2 типа. Имеется металлический каркас, выполненный из двутавра (фото прилагаю), подскажите есть ли какие нибудь решения в Кнауф системе решение данного вопроса. Сделали проект по обшивке внешней стороны в 2 слоя из гипсокартона, пожарного это не устроило. Спасибо за ответ.
Андрей Баранов написал: после проверки пожарных дали замечание отделить административную вставку противопожарной стеной 2 типа.
Нам в предписании вообще запретили такое соседство. Так что смотрите, как бы не получилось, что деньги вложите, а следующий инспектор как нам запретит.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
Каждый лист имеет предел огнестойкости 15 мин. Вот только увеличив количество листов, окна Вы не поставите ведь противопожарные! Овчинка выделки не стоит! Вынести за пределы здания к противопожарной стене.