Уведомление о перестановке ПС
 
Добрый день. Имеется автокран иностранного производства, грузоподъемностью 25 тонн. Постановлен на учет в Ростехнадзоре и включен в состав ОПО организации. Требуется ли уведомлять Ростехнадзор при перестановке автокрана, если он будет работать в другой области? Также, как полагаю, на новом месте, согласно п. 136 ФНП, потребуется решение о пуске в работу ПС, при этом достаточно будет только решения ИТР, ответственного за производство работ с применением ПС или все же необходимо не менее за 10 дней уведомить Ростехнадзор, о включении в состав комиссии по пуску ПС в работу их представителя?
Повышение группы при просроченной аттестации
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начальник участка имеет IV группу по электробезопасности с датой проверки знаний 19.02.2021 со сроком следующей аттестации на 19.02.2022г., но в 2022г. аттестацию своевременно не прошел, может ли он аттестоваться с таким удостоверением в Ростехнадзоре с повышением группы до V?
Категории взрывопожарной и пожарной опасноти помещений
 
Добрый день, коллеги.

Помогите разобраться. Есть помещение цеха по металлообработке, согласно  ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" получилось:
- пожароопасная зона П-IIа (ст. 18);
- взрывоопасная зона 22-й класс (ст. 19);
- категория здания В-3 (ст. 27 и Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182  приложение Б);

А также согласно ПУЭ:
- зона класс В-II (п. 7.3.45)

Проблема в том, как должен выглядеть знак\табличка, согласно п. 20 ППР и  ГОСТ 12.4.026-2015? Вопрос даже не какого цвета, формы и др. он должен быть, а как обозначается взрывоопасная зона?

В примерах не встречал обозначение класс по взрывоопасной зоне (по 123 ФЗ), как и готовых табличек не имеется.

Как правило вместо обозначения по 123 ФЗ имеется обозначение взрывоопасной зоны по ПУЭ.
Документы для ознакомления при трудоустройстве
 
Лёлька , а какой перечень своих ЛНА включаете в приложение к ТД?
Документы для ознакомления при трудоустройстве
 
Павел , пока список не представляется таким уж большим. Самих наименований документов вряд ли выйдет на 48 страниц.

На данный момент имеются листы ознакомления с инструкциями, с их ознакомлением проблем не возникает. Но помимо их хотелось бы дополнить и другими документами.
Документы для ознакомления при трудоустройстве
 
Добрый день.

С какими документами, в том числе и НПА, ЛНА и др., должен ознакомиться сотрудник по части охраны труда?

Первое, что приходит в голову, это ознакомиться с:
- инструкции по ОТ;
- положения по ОТ;
- результаты СОУТ;
- правила и нормы обеспечения СИЗ.

С чем еще необходимо ознакомить сотрудника? Или было бы желательно ознакомить. Хочу включить в трудовой договор раздел, где будут перечислены эти документы.
Медосмотры совместителей
 
[URL=https://ohranatruda.ru/ssot/user/26933/]Квинтэссентор[/URL], Да, именно по полставки в каждом юрлице.
Медосмотры совместителей
 
Добрый день.

Есть два юридических лица, сотрудник устраивается в наши оба юрлица по аналогичным должностям (водитель), СОУТ идентичен, вид выполняемых работ совпадает (т.е. пункты из приложения №2 приказа 302н). В таком случае медосмотр должен быть от каждого юрлица или достаточно медосмотра по основному месту работу, а копии прохождения медосмотров хранятся на в другом юрлице?

Не проблема организовать два медосмотра по цене одного, интересует, насколько легально использовать результаты медосмотра от одного юрлица в другом, если все равно это наши юридические лица, сотрудник выполняет ту же самую работу. Дублировать графики проведения медосмотров, перечень контингентов и т.д. придется так или иначе?
Огнетушители, журналы, мероприятия
 
Да вот листая практику по этому пункту нашел такое: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.11.2013 N Ф03-5753/2013 по делу N А73-3860/2013 Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Решение: Требование удовлетворено частично, снижен размер назначенного штрафа. Факт нарушения заявителем требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов в административно-бытовых помещениях подтвержден материалами дела.

"- огнетушители на объекте не имеют паспорта и порядковые номера, нанесенные на корпус огнетушителя белой краской (пункт 475 ППР в РФ)."

Риски есть, какие никакие. Но законным способом "раздобыть" технические паспорта получается нельзя?
Огнетушители, журналы, мероприятия
 
Добрый день.

Когда-то давно приобретались для нужд производства огнетушители, технические паспорта безвозвратно потеряны. А согласно п. 475. ППР  "Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер."

Возможно ли как-нибудь восстановить паспорт или переоформить его? Идентифицировать завод-изготовитель для некоторых огнетушителей не представляется возможным.
Фото нарушения ОТ, Нарушение ОТ иногда смешные, всегда опасные.
 
Вот такое встретилось по пути на работу
Доплата за ведение ГОиЧС, Возможно ли добиться доплаты?
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
А если человек не будет выполнять "навешенные" обязанности, тогда как? Кто стреляться будет?[/QUOTE]
Конечно работодатель. Я без дополнительной оплаты ничего делать не собираюсь, но и вводить должность не спешит РБТДТЛ, а значит пусть готовится к штрафам.
Доплата за ведение ГОиЧС, Возможно ли добиться доплаты?
 
Рабовладельца убедить не удалось. РБТДТЛ Считает, что "КоАП РФ Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1.  Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или  техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по  предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или  социального назначения " - говорит лишь о невыполнении, нет речи о "ненадлежащем" выполнении. Т.е. можно повесить на человека обязанности, но при этом не боятся штрафов, работа-то делается, таким образом выполняется закон.

Как еще можно воздействовать на РБТДТЛ? Я конечно приказов никаких не подписываю, пока не будет должности по ГО и соответственно оформлено совместительство.
Доплата за ведение ГОиЧС, Возможно ли добиться доплаты?
 
Здравствуйте. Тоже возник вопрос с доплатой по ГО и ЧС, для этого подготовил текст. Пока проблема обосновать создание в штатном расписании должности специалиста по ГО, организация не отнесенная по категории и в военное время не работает.


[JUSTIFY]Согласно ст. [B]12[/B] [B]Федерального закона[/B] [B]от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ[/B] «[I]О гражданской обороне[/I]» органами, осуществляющими управление гражданской обороной, в том числе являются структурные подразделения (работники) организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном [B]Постановлением Правительства РФ от 10.07.1999 г. № 782[/B] «[I]О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны[/I]».[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Согласно [B]пп. 2[/B] [B]Положения[/B] структурные подразделения (работники) по гражданской обороне [B]создаются[/B] (назначаются) в организациях независимо от их организационно-правовой формы с целью управления гражданской обороной в этих организациях.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] Согласно [B]Приказу МЧС[/B] России от 23 мая 2017г. №230 «Об утверждении Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29 идня 2017 г. регистрационный № 47253) [B]пп. 5.1.2[/B]. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, работа по гражданской обороне может выполняться [B]по совместительству[/B] одним из работников организации.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY] Для оформления [B]совместительства[/B] должностей, эта должность должна быть предусмотрена в штатном расписании (ст. 282 ТК РФ). А для этого работодатель заключает с сотрудником отдельный трудовой договор (ст. 60.1. ТК РФ). [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] Таким образом, поручить сотруднику обязанности по гражданской обороне не оформляя совместительство и не вводя отдельную должность в штатное расписание, будет неправомерным.[/JUSTIFY]

[JUSTIFY]Достаточное это основание для создание должности специалиста по ГО?
[/JUSTIFY]
Служба ОТ формируется как структурное подразделение?
 
Я конечно не знаток, но у нас в УПФР есть отделы с одним человеком и они в своих отделах числятся руководителями.

Постановление Минтруда, конечно дело хорошее, но раз уж Минюсте не зарегистрирован документ, значит необязателен к исполнению.
Служба ОТ формируется как структурное подразделение?
 
Так служба ОТ, как структурное подразделение или надстройка? В ТК РФ не уточняется.
Служба ОТ формируется как структурное подразделение?
 
Здравствуйте. Возник вопрос, как формируется служба ОТ. Она обязательно должна быть оформлена в штатном расписании, как структурное подразделение и у этого подразделения должен быть руководитель? Даже если там работает всего лишь один человек.

Или же служба формируется, как внутренняя надстройка, по типу комиссии по приемке товара, антикоррупционной комиссии и т.д. Т.е. не требует введения структурного подразделения?

Соответственно, в любом случае должно быть разработано положение о службе ОТ в организации и должностная инструкция.
Работаю в Управлении Пенсионного фонда, с численностью сотрудников свыше 350 человек.
Направление открытия эвакуационных выходов
 
Здравствуйте, в организации намечается капитальный ремонт и в планах по перепланировке помещений планируется поменять направление открытия дверей, а именно сделать так, чтобы по одной стороне коридора двери открывались вовнутрь, а по другую сторону наружу.

Согласно "СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Но вместе с этим проектная организация ссылается на то, что двери при одновременном открытии будут препятствовать взаимному открытию и требуется установка дверей согласно их задумке (одна сторона вовнутрь, а другая наружу).


И тут возникает вопрос, так как же будет правильно? Я ссылаюсь на то, что двери могут открываться сверх 90 градусов, т.е. вплотную к стенке и таким образом поочередное открывание дверей не будет препятствовать эвакуации сотрудников. Да и к тому же СП и СНиП 21-01-97 говорят о том, что двери должны открываться наружу.