Помещение над котельной
 
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ответом на вопрос: " Можно ли в помещение над котельной организовать комнату для отдыха, приема пищи, каких то мелких работ (бытовку в общем) для подрядной организации?" Если можно, основываясь на нормативные документы. Спасибо
 
СНиП 2.09.04-87

1.6.* Административные и бытовые помещения могут размещаться во вставках и встройках1 производственных зданий I, II и III степеней огнестойкости класса пожарной опасности С0, IV степени огнестойкости всех классов пожарной опасности категорий В, Г и Д.
_____________
1 Вставка, встройка - часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами. Во вставках (встройках) допускается размещать (частично) инженерное оборудование.
 
Цитата
Ермакова Татьяна написал:
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ответом на вопрос: " Можно ли в помещение над котельной организовать комнату для отдыха, приема пищи, каких то мелких работ (бытовку в общем) для подрядной организации?" Если можно, основываясь на нормативные документы. Спасибо

Ну, вообще-то помещения котельных должны иметь легкосбрасываемую кровлю!
Так что, нельзя размещать бытовые помещения над котельной, на крыше котельной и т.д.

СНиП II-35-76* «Котельные установки» files.stroyinf.ru›Котельные установки ...того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. ... пожаротушение и имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано «сухотрубом» с выводом на кровлю с пожарными рукавными...

3.16.* Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20 % и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
++++++++++++

Проверьте СНиП на актуальность.
Изменено: Семен Свистопляс - 01.07.2015 13:41:26
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:
Ну, вообще-то помещения котельных должны иметь легкосбрасываемую кровлю!
Так что, нельзя размещать бытовые помещения над котельной, на крыше котельной и т.д.
Не совсем верно, для отдельно стоящих котельных это требование несомненно выполняется. К тому же (из того же СНиПа II-35-76):

1.8. (К) Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:

- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;

- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа
 
Цитата
Игорь Трунин написал:
Цитата
Семен Свистопляс написал:
Ну, вообще-то помещения котельных должны иметь легкосбрасываемую кровлю!
Так что, нельзя размещать бытовые помещения над котельной, на крыше котельной и т.д.
Не совсем верно, для отдельно стоящих котельных это требование несомненно выполняется. К тому же (из того же СНиПа II-35-76 ):

1 .8. (К) Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа

++++++++++++
1. А какое давление и температура в котельной у Татьяны Ермаковой??
2. "...встроенных, пристроенных и крышных котельных...." - но не помещений над котельными, на крышах котельных!!!
3. И последнее, я не собираюсь читать весь СНиП... Не барское это дело!
4. Так что, давайте без смелых фантазий, не имея исходных данных!
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:
4. Так что, давайте без смелых фантазий, не имея исходных данных!
Полностью с Вами согласен
 
Цитата
Семен Свистопляс написал:

1. А какое давление и температура в котельной у Татьяны Ермаковой??
2. "...встроенных, пристроенных и крышных котельных...." - но не помещений над котельными, на крышах котельных!!!
3. И последнее, я не собираюсь читать весь СНиП... Не барское это дело!
4. Так что, давайте без смелых фантазий, не имея исходных данных!
Дело в том, что наша организация является подрядной. Предприятие на котором мы выполняем работы решило забрать себе помещение, где на данный момент базируются наши рабочие и предоставляет помещение над котельной. Поэтому какое давление и температура в котельной я, к сожалению, сказать не могу(
Нашла вот что:
ПРИКАЗ
от 25 марта 2014 г. N 116
п.231. В здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не должны быть допущены лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования под давлением. В необходимых случаях посторонние лица могут быть допущены в указанные здания и помещения только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя.
Как думаете, подходит для обоснованного сопротивления к переезду?
 
Цитата
Ермакова Татьяна написал:
1. Поэтому какое давление и температура в котельной я, к сожалению, сказать не могу
2. Нашла вот что: ПРИКАЗ от 25 марта 2014 г. N 116 п.231. В здания и помещения, в которых эксплуатируются котлы, не должны быть допущены лица, не имеющие отношения к эксплуатации котлов и оборудования под давлением. В необходимых случаях посторонние лица могут быть допущены в указанные здания и помещения только с разрешения эксплуатирующей организации и в сопровождении ее представителя.
3. Как думаете, подходит для обоснованного сопротивления к переезду
++++++++++++++
1. Плохо! Узнавайте!
2. Слабовато!! Они вам выдадут разрешение, и что будете делать? А сопровождение- так они дадут указание кочегарам открывать для ваших работников двери для прохода через котельную, вот и будет типа "сопровождение"!!
3. Позвоните в местное управление Ростехнадзора - вам там всё доходчиво объяснят!
 
Спасибо большое за помощь!
Страницы: 1