Выведение на пульт Пожарной охраны
 
Подскажите пожайлуста. Установили в помещении Систему оповещения о пожаре и пожарную сигнализацию по предписанию. Помещение 165 кв,находится в цоколе с обратной стороны жилого дома. Офис, с дневным пребыванием людей. Была проверка о выполнении требований по предписанию,акт сразу не выдали. Когда приехала к ним, дали письмо " о предоставлении информации "с таким текстом.
"
в рамках проведения внеплановой проверки сотрудниками отдела надзорной деятельности уаправления надзорной деятельности, с целью исполнения ранее выданного предписания на основании распоряжения начальника отдела надзорной деятельности главного управления мчс россии ,прошу вас предоставить информацию о способе передачи извещения о пожаре ,неисправности,состоянии технических средств с с приемно-контрольного прибора или прибора управления автоматической пожарной сигнализацией установленной в помещении по адресу,в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала."

и намеком мол вы частично выполнили предписание, если у вас не выведено на пульт или каким либо другим способом,так как мы не находимся в помещении круглосуточно.
Помогите, правомерно ли это? Нужно ли нам дополнительно устанавливать оповещение и какое? нужно ли выводить на пульт пожарной охраны помещения без круглосуточного пребывания людей .
 
а охранник у Вас есть?
Если у Вас не больница или какой либо другой объект повышенной опасности, то пульт управления сигнализацией выводится на пункт охраны. А охрана уже сообщает по ТЕЛЕФОНУ 112 о возникновении пожара...

Скорее всего Вам хотят навязать услугу (за которую нужно будет платить или организацию которая будет делать сигнализацию по предложенной схеме). Пусть обоснуют документально... В тех зданиях где я работал, сигналка была выведена на пульт охранника, а он в свою очередь сообщал о возникновении ЧС по телефону.
 
Ни какого вывода на пульт ПО, это дополнительные расходы на монтаж, обслуживание, как самого доп оборудования так и вашего офиса, который хотят поставить на охрану, причем расходы не малые, если обойдется в 300-400 т.р. в год, то уже не плохо. Есть сигнализация с выводом на пульт охраны, ВОТ ПУСТЬ ОНИ И СООБЩАЮТ О ПОЖАРЕ В МЧС и оповещают первых руководителей. А если добавить ко всему этому "ЛОЖНЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ" такой системы, т.к. монтажники далеко не профессионалы в своей области, то это вообще Ж :abuse4: ПА!!!
 
Вы меня не совсем правильно понимаете.
Охранной системы нет, установлена только система оповещения о пожаре и пожарная сигнализация. В офисе один компьютер и все. Я узнавала стоимости услуги выведения на пульт охраны,7000 руб в месяц. Какие у меня альтернативы ? Организация неккомерческая.

СП5
п
"...13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях до-
пускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических
средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
..."
Вот мне и не совсем понятно. Что подразумевается обоснованным случаем установки без персонала? Обязана я или нет выводить на пульт помещение, или достаточно того что у меня стоит.Комбинированный оповещатель выведен на улицУ
 
я так понял у Вас, что-то вроде звонка выедено на улицу и он звонит при пожаре на всю округу?
 
Офис расположен в цокольном этаже жилого дома, просто упустил этот момент, тогда необходимо установка пож сигнализации с выводом на пульт. Но опять же, у Вас нет охранной системы, так что согласно того же СП5 "...помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа...", так, что смотрите и считайте сами, что Вам выгоднее, отдельно платить за пож охрану + плата за охрану, или платить за охрану, которая в случае пожара оповестит сотрудников МЧС о пожаре.
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2000 г. N 49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ И ПРАВИЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ
И ЗАСТРОЙКИ МОСКВЫ МГСН 1.01-99
12.17. Вывод сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты жилых домов, школ, детских учреждений следует предусматривать в объединенную диспетчерскую службу.
Для зданий особой важности и уникальных (в том числе являющихся памятниками истории и архитектуры, культурного наследия), общественного назначения: гостиниц, административно-офисных зданий площадью более 500 кв. м, научно-исследовательских учреждений высотой более 5 этажей, спортивно-оздоровительных комплексов площадью более 800 кв. м, культурно-зрелищных учреждений, постоянных выставочных залов площадью более 300 кв. м, комплексов оптово-розничной торговли общей площадью торговых помещений (включая подсобно-складские помещения) более 1000 кв. м, одно- и двухэтажных торговых зданий площадью более 500 кв. м, помещений торговли площадью более 200 кв. м, встроенных в надземные этажи зданий другого назначения, складских помещений по пожарной опасности категории В2 - В3 площадью более 300 кв. м и производственных зданий категории А, Б, В1 площадью более 300 кв. м, В2 - В3 - площадью более 500 кв. м, зданий АТС высотой более 3 этажей, автозаправочных комплексов с набором сервисных услуг при общей площади здания более 300 кв. м вывод сигналов с автоматических установок пожарной сигнализации следует предусматривать в пожарную охрану (ЦУС УГПС ГУВД г. Москвы) по телефонным линиям МГТС, оптико-волоконной сети, по радиоканалу через телекоммуникационную систему либо по другим видам связи.
МОИ МЫСЛИ ГОД НАЗАД... СЕЙЧАС
123-ФЗ
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации
1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2) устройством для контроля работоспособности установки;
3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;
5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)