Техническое обслуживание огнетушителей, Кто осуществляет
 
Правила
противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный
на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя
или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их
осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных
первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.
____________________________________________

НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации:

8.2. Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
ВидСрок (не реже)
используемого ОТВпроверки параметров ОТВперезарядки огнетушителя
Вода (вода с добавками)Раз в годРаз в год
Пена *Раз в годРаз в год
ПорошокРаз в год (выборочно)Раз в 5 лет
Углекислота (диоксид углерода)Взвешиванием раз в годРаз в 5 лет
ХладонВзвешиванием раз в годРаз в 5 лет
8.3. Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
_____________

p.s. И там много чего...
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
Михаил ХаоС написал:
Нужно проводить или нет? Каким образом можно сделать это самостоятельно? И как я точно могу определить в ОП (з) оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ, величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей?
собрал для себя вот такую логическую цепочку
В соответствии с «СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» необходимо проводить техническое обслуживание огнетушителей.
4.3 Техническое обслуживание огнетушителей
4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
4.3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном
техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей
одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных
эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков
или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность
разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20
см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному изпараметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. Деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей подлежит лицензированию. Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов деятельности" Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии: 15) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
К деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности относится техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. Основание: Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.
К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители. Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения: Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:
1) переносные и передвижные огнетушители.
За не проведение технического обслуживания огнетушителей предусмотрена ответственность по КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Ну я так же думаю.
Те, кто слаб, живут из запоя в запой,
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
Мы идем, мы сильны и бодры...
 
Цитата
Виталий Кравцов написал:
Цитата
Влад77 написал:
Михаил ХаоС написал:Нужно проводить или нет? Каким образом можно сделать это самостоятельно? И как я точно могу определить в ОП (з) оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ, величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей?
Самостоятельно, порошковые методом реального пуска, утечку вытесняющего газа по манометру. Углекислотных взвешиванием.
И да, купите себе ОВЭ и не морочьте голову, там только на манометр надо смотреть и это в течении 10 лет
не могу,это компания на аутсорсе и огнетушителей там куча, покупать новые никто не будет. Так что есть задача - вопрос где найти контору.
Те, кто слаб, живут из запоя в запой,
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
Мы идем, мы сильны и бодры...
 
Цитата
Дмитрий Кат написал:
Методом пуска так потом отдавать на зарядку. Уже не самостоятельно получается.

Самостоятельно внешний вид и манометры, а всё остальное в специализированных и лицензированных организациях.
Так это же противоречит нормам, а потом протоколом же надо оформлять всё это. Где про метод самостоятельного пуска написано?
Те, кто слаб, живут из запоя в запой,
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
Мы идем, мы сильны и бодры...
 
Спасибо, коллеги по нормативке понятно, у меня такое же мнение. Кто-то нашёл контору в Москве для проведения подобных экзекуций?
Те, кто слаб, живут из запоя в запой,
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
Мы идем, мы сильны и бодры...
 
Здравствуйте. Подскажите, ОП 4(3) 2007 года выпуска, в 2017 году прошел поверку и мастером был опломбирован. Вопрос, для ОП срок годности считается 10 лет, как быть, менять и списывать или дальше использовать пока мастером лицензированной организации дается добро?
 
Цитата
Ольга А написал:
Здравствуйте. Подскажите, ОП 4(3) 2007 года выпуска, в 2017 году прошел поверку и мастером был опломбирован. Вопрос, для ОП срок годности считается 10 лет, как быть, менять и списывать или дальше использовать пока мастером лицензированной организации дается добро?
А как именно мастер проверял ОП?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
А как именно мастер проверял ОП?
Вот этого не знаю, мы огнетушители привезли в организацию, через пару дней забрали с новыми пломбами и записями о проверке.
 
Цитата
Ольга А написал:
для ОП срок годности считается 10 лет, как быть, менять и списывать или дальше использовать
Цитата из паспорта ОП Ярпожинвест: Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку. По истечению срока подлежит списанию.
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
 
А где там на огнетушителе Ярпожинвест написано что его срок годности 10 лет? Если наклейка заклеена.
 
Alex GES, паспорт огнетушителя
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
 
Цитата
Ольга А написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
А как именно мастер проверял ОП?
Вот этого не знаю, мы огнетушители привезли в организацию, через пару дней забрали с новыми пломбами и записями о проверке.
Лицензированная организация имеет полное право на продление этого срока
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Лицензированная организация имеет полное право на продление этого срока
Т.е. мы со спокойной душой отдаем в лицензированную организацию на перезарядку огнетушители старше 10 лет от роду и можем при проверке ответить инспектору пожнадзора, что работа выполнена лицензированной организацией? Не учитывая указание паспорта завода-изготовителя.
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
 
Цитата
Никанор Жуковский написал:
Цитата из паспорта ОП Ярпожинвест: Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку. По истечению срока подлежит списанию.
А где там на огнетушителе Ярпожинвест написано что "по истечению срока подлежит списанию?
Цитата
Никанор Жуковский написал:
Т.е. мы со спокойной душой отдаем в лицензированную организацию на перезарядку огнетушители старше 10 лет от роду и можем при проверке ответить инспектору пожнадзора, что работа выполнена лицензированной организацией?
Ответить можете. Но к ответу лучше приложить "бумажку" (акт проведенной технической диагностики) от л/организации в которой будет написано, что срок эксплуатации данного (т.е. на каждый огнетушитель) продлен до.....следующей перезарядки.. Инспектор не джентльмен, на слово не поверит!
 
гость гость, читаем внимательно мой пост - цитата из ПАСПОРТА огнетушителя.
Узнавали на прошлой неделе стоимость перезарядки огнетушителей с проведением технической диагностики, дешевле купить новые. Вот такая экономика по-русски.
Изменено: Никанор Жуковский - 15.01.2018 13:19:23
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
 
Цитата
Никанор Жуковский написал:
гость гость , читаем внимательно мой пост - цитата из ПАСПОРТА огнетушителя.
Читаем, читаем.. Хотелось бы еще и увидеть паспорт (не прайс-лист) изготовителя Ярпожинвест на порошковый огнетушитель (ОП) А то лапша на уши
Цитата
Никанор Жуковский написал:
.... из паспорта ОП Ярпожинвест: Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку. По истечению срока подлежит списанию.
Изменено: гость гость - 16.01.2018 07:29:07
 
Цитата
Никанор Жуковский написал:
стоимость перезарядки огнетушителей с проведением технической диагностики, дешевле купить новые.
Верю
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Никанор Жуковский написал:
стоимость перезарядки огнетушителей с проведением технической диагностики, дешевле купить новые.
Верю
не совсем правда, мониторьте)
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
не совсем правда, мониторьте)
При отсутствии рубликов искать -смысла нет - верю слову джентльмена
Изменено: гость гость - 16.01.2018 07:54:39
 
гость гость,
Изменено: Никанор Жуковский - 16.01.2018 07:32:41
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев