Хранение ЛВЖ, Как хранить легковоспламеняющиеся жидкости
 
Подскажите пожалуйста, можно ли хранить легковоспламеняющиеся жидкости на улице (под крышей, на пандусе)?
У нас на производстве есть 2 бочки 200л. с метокси пропанолом (температура вспышки 35-38 С), хотим поставить на улицу, предварительно оградив их.
 
Смотрю, никто не отозвался?
С такими хотелками проще распрощаться. В противном случае обратитесь непосредственно к инспектору. Рекомендую снять разговор на видео)))
 
К инспектору обращался (по телефону), он сказал сперва почитать снип по производственным зданиям - т.к. у нас небольшие объемы, на рабочем месте - суточная норма, в специальном отведенном месте производства - все остальное (это помещение будет относится к категории А или Б).
После того как изучу документ, подъехать к нему обсудить (не ездил еще).
 
Цитата
Антон написал:
К инспектору обращался (по телефону), он сказал сперва почитать снип по производственным зданиям - т.к. у нас небольшие объемы, на рабочем месте - суточная норма, в специальном отведенном месте производства - все остальное (это помещение будет относится к категории А или Б).
После того как изучу документ, подъехать к нему обсудить (не ездил еще).
ЧТД. Инспектор не знает сам, поэтому читайте СНиП. А когда будет проверка (аль чё-нить случится) скажет, что он не давал добро. Сделайте запрос в инспекцию!!!
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Сделайте запрос в инспекцию!!!
Здравствуйте. Делать запрос в инспекцию -это обычная практика? т.е если не понятны какие-то требования по ПБ , можно отправить запрос / вопрос ? инспекция обязана ответить или как повезет? Спасибо.
 
Цитата
Yfnfkmz Ltvtirj написал:
если не понятны какие-то требования по ПБ
можно, лучше в МЧС субъекта
 
Цитата
Yfnfkmz Ltvtirj написал:
инспекция обязана ответить или как повезет?
Обязана, просто ответ может быть пустой или с пометкой не входит в нашу компетенцию. Задавайте вопрос для конкретного случая или объекта и будет Вам счастье :)
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
и будет Вам счастье :)
Спасибо!!!!!!!!!!
 
Добрый день.
В результате обхода по предприятию было выявлено, что вблизи от автомобиля при разгрузке лвж слесаря подожгли ветошь, при осмотре определено место хранения лвж (в бочках), которое располагалось в в стояночном гараже под электро щитом. отделались испугом, во избежании подобных ситуаций прошу разъяснить что нарушено по пож.без. для составления необходимой документации???
Как правильно разрешить вопрос???
«За безопасность нужно платить, а за ее отсутствия расплачиваться!»
 
Цитата
Яков Туркин написал:
разгрузке лвж слесаря подожгли ветошь
У Вас забавные грузчики-слесаря! (На предприятии приказом запретить применение открытого огня)
 
Цитата
Яков Туркин написал:
под электро щитом
Под электрощитом нельзя хранить ничего горючего!!!
 
Яков Туркин, в Вашем посте описано, как минимум 5 (пять) нарушений пожарной безопасности. Как мне кажется, в Вашей организации просто такой системный подход к соблюдению пожарных правил, поэтому в соответствии с Вашим вопросом

Цитата
Яков Туркин написал:
что нарушено по пож.без. для составления необходимой документации??? Как правильно разрешить вопрос???
самым правильным будет приглашение пожарного инспектора.
Он доходчиво и правильно разъяснит требования пожарной безопасности и даже на бумажке напишет, что и к какому сроку надо сделать...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:
Яков Туркин, в Вашем посте описано, как минимум 5 (пять) нарушений пожарной безопасности. Как мне кажется, в Вашей организации просто такой системный подход к соблюдению пожарных правил, поэтому в соответствии с Вашим вопросом
Цитата
Если не затруднит поясните нарушения, которые были допущены )))
«За безопасность нужно платить, а за ее отсутствия расплачиваться!»
 
Цитата
вынос мозга написал:

Цитата
самым правильным будет приглашение пожарного инспектора.
Он доходчиво и правильно разъяснит требования пожарной безопасности и даже на бумажке напишет, что и к какому сроку надо сделать...
т.е. Вы предлагаете пригласить инспектора ГПН для проведения внеплановой проверки, а то что он напишет на бумажке - будет предписание ФПС?
 
Цитата
Яков Туркин написал:
Добрый день.
В результате обхода по предприятию было выявлено, что вблизи от автомобиля при разгрузке лвж слесаря подожгли ветошь, при осмотре определено место хранения лвж (в бочках), которое располагалось в в стояночном гараже под электро щитом. отделались испугом, во избежании подобных ситуаций прошу разъяснить что нарушено по пож.без. для составления необходимой документации???
Как правильно разрешить вопрос???
ППР РФ
ст. 42 п. ж (это по электрощитовой)
а с какой целью Ваши работяги подожгли ветошь?
 
Цитата
Виктор Викторов написал:
а то что он напишет на бумажке - будет предписание ФПС?
Нет, это будет предписание ГПН. :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
вынос мозга написал:

Цитата
Виктор Викторов написал:
а то что он напишет на бумажке - будет предписание ФПС?
Нет, это будет предписание ГПН.
извините, не на ту кнопку нажал, думал об одних гадах, а написал совсем о других!!! :laugh4:
 
по поводу дебилов, которые разожгли огонь при разгрузке: ППР РФ ст.304
полагаю я ответил на Ваши вопросы?!!
 
Цитата
Яков Туркин написал:
Если не затруднит поясните нарушения, которые были допущены )))
Хотя бы ПП РФ № 390, пункты 27, 42 «ж», 249 «д», 249 «е», 249 «и», 304, 396.
Если не согласны - обоснуйте. :D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
:up:вынос мозга написал:

Цитата
Яков Туркин написал:
Если не затруднит поясните нарушения, которые были допущены )))
Хотя бы ПП РФ № 390, пункты 27, 42 «ж», 249 «д», 249 «е», 249 «и», 304, 396.
огромное благодарность всем кто откликнулся на мою просьбу особенно ВЫНОС МОЗГА и Виктор Викторов :up::up::up:
«За безопасность нужно платить, а за ее отсутствия расплачиваться!»