Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

Газовая котельная

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Газовая котельная
 
В общем регистрируем сеть газопотребления. Котельную не трогаем она получается не поднадзорная. Сеть газопотребления с горелками третьего класса. Ответственным аттестоваться по б 7.1
 
Цитата
Алексей К написал:
Котельную не трогаем она получается не поднадзорная.
Смотря что отапливает эта котельная....
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
правила на котлы распространяются?
Все будет хорошо!
 
Для собственных нужд.
 
Цитата
павел написал:
правила на котлы распространяются?
Распространяются но они получаются не подлежат учету в РТН.
 
с 01.01.2018
Цитата
11.5
Сеть газопотребления <31>
2.1, 2.2
Идентифицируется по признаку использования опасных веществ, а также по признаку использования оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 °C, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.
Все будет хорошо!
 
Цитата
павел написал:
с 01.01.2018
Цитата
11.5
Сеть газопотребления <31>
2.1, 2.2
Идентифицируется по признаку использования опасных веществ, а также по признаку использования оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115 °C, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа
Значит еще обучить по сосудам под давлением. А опо будет только сеть газороспределения с горелками без котлов котлы т паропроводы не будут являться ОПО.
 
Цитата
Алексей К написал:
Для собственных нужд.
Это - ни о чем... У нас в городе перинатальный центр имеет собственную котельную, которая используется только для собственных нужд, но относится к III классу опасности. Естественно, что давление в котле менее 0,07 МПа, а температура воды меньше 115°C...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Добрый день. Имеется ОПО сети газопотребления, 3 класс. При регистрации ОПО были указаны ТУ, такие как газовый котел, газовые лучистые обогреватели. Согласно новой форме отчета о ПК, необходимо указывать сведения о зданиях и сооружениях ОПО. Вопрос, нужно ли указывать сведения о здании котельной, о зданиях и сооружениях, в которых используются газовые лучистые обогреватели?
 
Артем Курбатов,

9. При проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации ОПО, на которых используется (применяется) оборудование под давлением, в том числе входящих в их состав зданий и сооружений, а также при разработке проектной документации, определяющей решения по установке (размещению) и обвязке оборудования под давлением, должно обеспечиваться соблюдение обязательных требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, и настоящих ФНП.
Все будет хорошо!
 
Павел,но котельная не ОПО, а только ТУ ОПО сети газопотребления, соответственно ФНП на нее не распространяются...
 
Цитата
Артем Курбатов написал:
котельная не ОПО
т.е. в составе
Цитата
Артем Курбатов написал:
ОПО сети газопотребления
нет ни котельной ни оборудования под давлением согласно ФНП???
Все будет хорошо!
 
Павел,получается что да, так как нет сосудов под избыточным давлением и в котельной меньше 0,07 МПа, и.......
 
т.е. никто у Вас по "ФНП по давлению" в котельной не аттестован?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Артем Курбатов написал:
ОПО сети газопотребления
ИЩИ В фнп ПО ГАЗУ здания
Все будет хорошо!
 
Цитата
т.е. никто у Вас по "ФНП по давлению" в котельной не аттестован?
нет
 
6. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", должны:
обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией.
Вот и ответ на вопрос, спасибо за направленный путь к ответу.
 
Добрый день! Проконсультируйте пжл вот в таком вопросе. Есть газовая котельная 3 класс ОПО. Обучение работники (операторы котельной, слесарь) проходят ежегодно - обучение как оператор котельной и слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования с правом выполнения работ, охрана труда соответственно и все! Руководители проходят по промышленной безопасности раз в 5 лет; по теплу раз в 3 года, ответственные раз в год, электробезопасность каждый год, птм, от.
Операторы котельной не проходят аттестацию и обучение по теплу.
Нужна помощь разобраться какие все таки им нужны аттестации.
 
у рабочих нет аттестации...
Все будет хорошо!
 
Операторы котельной
1. ОТ, пожбез
2. 2 группа по электробез
3. аттестация по теплу (по приказу № 115)
4. ?
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.