Газовая котельная
 
NSI 178, раньше принимали все, лет так 8 назад, потом мелкие бытовые котлы (у юр. лиц) вышли из их надзора. Теперь они участвуют в приемке только мощных котлов, которые подлежат регистрации как ОПО. И операторы необходимы только для поднадзорных котельных, соответственно.
 
Дина, так речь про 10 лет и идет - было в старь так. С оператором вопрос спорный - как проект накатали, так и крутиться придется.
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Добрый день. Есть газовая котельная, отдельно стоящее здание, ОПО III класс опасности. 3 котла по 3 МВт, среднее давление. Надо изменить раздел по пожарили сигнализации (не вдаемся в подробности почему).
Правильно я понимаю, что проект. и ЭПБ его?
 
Цитата
Антон Ф написал:
Надо изменить раздел
Раздел чего?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Раз проекта по пожарной сигнализации.
 
Цитата
Антон Ф написал:
проекта по пожарной сигнализации
Если быть более точным, то не изменение раздела проекта, а разработка проекта реконструкции пожарной сигнализации, и ЭПБ здесь вообще не при чем
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
разработка проекта реконструкции
Да. И что мы с ним должны сделать?
 
Цитата
Антон Ф написал:
И что мы с ним должны сделать?
Заказать в какой-нибудь проектной конторе... Я сомневаюсь, что вы сами сможете его сделать
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Заказать в какой-нибудь проектной конторе
Это несомненно, Думал где-то еще "согласовать" надо. Но посмотрел градостроительный. Проект и вперед
 
Коллеги, подскажите по каким признакам опасности котельная и сети газопотребления могут являться ОПО? Газопровод низкого давления, до 0,005МПа, температура воды ниже 115 градусов
 
При таких параметрах они не являются ОПО
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Квинтэссентор,

а по 2.2 - использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа? В паспорте котла максимальное рабочее давление 400кПа т.е 0,4МПа

 
Борисович, письмо Родионовой С.Г. поищите по этому вопросу, - там написано, но а если
Цитата
по 2.2
то и разговор другой.
У Вас много ОПО, Борисович, или Вы книгу пишете с задачами и возможными вариантами их решения?
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
NSI 178 написал:
то и разговор другой.
в плане другой? здесь, товарищи, конкретика нужна
Цитата
NSI 178 написал:
У Вас много ОПО
сначала надо разобраться, а потом уже считать можно...
Цитата
Борисович написал:
по каким признакам опасности котельная и сети газопотребления могут являться ОПО?
 
Цитата
Борисович написал:
сначала надо разобраться
Так вот сперва разберитесь, а потом спрашивайте, а то так и будете после каждого ответа по одному новому параметру добавлять...
Типа экзаменуете или тренируете участников форума?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Так вот сперва разберитесь, а потом спрашивайте,
так я спрашиваю, чтобы разобраться...когда все ясно , то вопросов нет...
По котельной сам спросил сам отвечу:

на учет ставится оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 °C;

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа.

В моем случае оба условия не выполняются -поэтому на учет в РТН не ставится котельная

 
Цитата
Борисович написал:
поэтому на учет в РТН не ставится котельная
и что Вы теперь намерены делать с ней?
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
NSI 178 написал:
намерены делать с ней?
дальше разбираться...интересует еще такой момент, заключен договор на тех.обслуживание котельной, необходимо ли вести самим оперативную документацию по котельной? И ответственный за тепловую установку с замом по-любому же нужен?
 
Цитата
Борисович написал:
заключен договор на тех.обслуживание котельной, необходимо ли вести самим оперативную документацию по котельной? И ответственный за тепловую установку с замом по-любому же нужен?
С ответственным люди добрые подсказали в соседней ветке, спасибо!
Нужно ли вести оперативную документацию?
 
Цитата
Борисович написал:
Нужно ли вести оперативную документацию?
Обслуживающая же приходит небось раз в месяц или если случилось что. А контролировать котельную же надо регулярно, а раз так то где то же надо отмечать что проверено. Лично у меня есть свой оперативный журнал куда я вношу ежедневно. У нашей обслуживающей - свой.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.