Испытания электрооборудования столовой

Страницы: 1
Испытания электрооборудования столовой, Испытания электрооборудования столовой
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить испытания для электроборудования столовой - печи, промышленные миксеры, духовые шкафы, холодильное оборудование и т.д.? Если, до, то где можно почитать о периодичности испытаний
 
Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

52. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят:

внешний осмотр;

проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;

измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении "вкл", при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Мом (за исключением аккумуляторного инструмента);

проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал.

53. На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты должны указываться инвентарные номера и дата следующих испытаний.


Но лучше прочитать, что по этому поводу написано в эксплуатационной документации
Изменено: Май - 22 июня 2023 12:34
 
Цитата
написал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить испытания для электроборудования столовой - печи, промышленные миксеры, духовые шкафы, холодильное оборудование и т.д.? Если, до, то где можно почитать о периодичности испытаний
О каких испытаниях идет речь?
 
Цитата
написал:
52. Электроинструмент и приспособления
Это:
Цитата
написал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить испытания для электроборудования столовой - печи, промышленные миксеры, духовые шкафы, холодильное оборудование и т.д.? Если, до, то где можно почитать о периодичности испытаний
не электроинструмент. И не приспособления.
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить испытания для электроборудования столовой - печи, промышленные миксеры, духовые шкафы, холодильное оборудование и т.д.? Если, до, то где можно почитать о периодичности испытаний
О каких испытаниях идет речь?
О таких же как для электроинструмента и электроустановок. Не нужно проверять, например, заземление или делать замер сопротивления духового шкафа? А вдруг он неисправен, где-то замыкает? У нас в прачечной все центрифуги и стиральные машины проходят испытания 1 раз в 3 года, а в столовой нет, вот я и задалась вопросом..
 
Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
64. Сопротивление изоляции вторичных токопроводов и рабочих токоведущих элементов электропечей и электротермических устройств, включая электронагреватели сопротивления, индукторы, должно измеряться при каждом включении электротермической установки после ремонта и в других случаях, предусмотренных производственными инструкциями, утвержденными потребителем.
66. Сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, должно проверяться в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство, но не реже одного раза в год.
 
Цитата
написал:
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли проводить испытания для электроборудования столовой - печи, промышленные миксеры, духовые шкафы, холодильное оборудование и т.д.? Если, до, то где можно почитать о периодичности испытаний
Цитата
написал:

66. Сопротивление электрической изоляции изолирующих прокладок, предотвращающих соединение с землей через крюк или трос кранов и талей, обслуживающих установки электронагревательных устройств сопротивления прямого действия, а также ферросплавных печей с перепуском самоспекающихся электродов без отключения установок, должно проверяться в сроки, устанавливаемые ответственным за электрохозяйство, но не реже одного раза в год .
🤦‍♂️
 
а паспорта на оборудование почитать не пробовали?
 
спасибо большое за помощь!
 
-kot- . .,

Таблица 37 прежнего ПТЭЭП

Стационарные электроплиты

1000

не менее 1

Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год

Попытка найти соответствие... И где тогда искать нормы? Только в паспорте?
 
на такое оборудование лучше только в паспорте... дома электроплита у вас стоит как часто вы ее испытываете и на основании какого НПА?