Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Навигация
Пробный доступ к системе Гарант
Бесплатный вебинар - технопрогресс
Инфоурок
Техносферная безопасность- обучение

Прокладка кабеля электроинструмента по земле

Страницы: 1
Прокладка кабеля электроинструмента по земле, Вопрос по способу прокладки кабеля электроинструмента по земле на строй площадке
 
Добрый день! На строительной площадке имеем ДЭС, либо ремсборку 0,4кВ. К ним подключён удлинитель катушка размотанная , а также от этого удлинителя сварочный инвертор. От инвертора длинный 8..10м кабель до держака. Идёт сварка металлоконструкции.Инспектор ссылается на п. 2.3.15 ПУЭ, что кабели проложенные по земле должен быть защищён от механических повреждений людьми и техникой. Я объясняю, что пункты ПУЭ относятся к временным кабельным линиям электроснабжения, но не к кабелям электроинструмента . Кто прав? Кто сталкивался с таким ?
акт предписания во вложении .
Изменено: Кауфман Кирилл Николаевна - 30 марта 2023 17:15
 
Цитата
написал:
Кто прав?
В предписании не сказано, что это про
Цитата
написал:
удлинитель катушка размотанная , а также от этого удлинителя сварочный инвертор. От инвертора длинный 8..10м кабель до держака.
Может это про кабель, которым запитан щит.
 
Да, в предписании не указано. Поэтому я первоначально расписал обстановку.
там имели именно ввиду кабель удлинителя и держака. А про кабель предписании написали общими фразами, тк писал специалист Капстроя, без знаний энергетики. Просто по чек листу.
 
Цитата
написал:
Инспектор ссылается на п. 2.3.15 ПУЭ, что кабели проложенные по земле должен быть защищён от механических повреждений людьми и техникой. Я объясняю, что пункты ПУЭ относятся к временным кабельным линиям электроснабжения, но не к кабелям электроинструмента . Кто прав?
Инспектор прав. Это не имеет значения - временный кабель или постоянный. Если там работают люди, то он должен быть в защищённом состоянии.
 
Цитата
Кауфман Кирилл Николаевна написал:

Кто прав? Кто сталкивался с таким ?
:D
радует, что не сослался на

Цитата
82. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:

3,5 м - над проходами;

6,0 м - над проездами;

2,5 м - над рабочими местами.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
нельзя по земле, должен лежать по временным подпоркам, а где люди проходят - на 2.5 метра высоты.
 
Цитата
написал:
Инспектор ссылается на п. 2.3.15 ПУЭ, что кабели проложенные по земле должен быть защищён от механических повреждений людьми и техникой.
Этот пункт, как и вся глава 2.3, касается кабельных силовых линий. В вашем случае такой линией является кабель подключения инвертора к сети общего пользования, называется "кабельная линия первичной цепи электросварочной установки" и не должен быть длиннее 15 м. Такой кабель не должен валяться на земле.
А сварочные кабели называются "вторичной цепью электросварочной установки" или, еще точнее, "сварочной цепью". Все требования ПУЭ к электросварочным установкам содержатся в главе 7.6 ПУЭ.
Именно этими требованиями должны все руководствоваться в отношении
Цитата
написал:
От инвертора длинный 8..10м кабель до держака
и вообще к электросваркам
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Большое спасибо за пояснения !
 
Цитата
написал:
Инспектор прав. Это не имеет значения - временный кабель или постоянный.
Цитата
написал:
нельзя по земле, должен лежать по временным подпоркам,
Цитата
написал:
В вашем случае такой линией является кабель подключения инвертора к сети общего пользования, называется "кабельная линия первичной цепи электросварочной установки"
Цитата
написал:
Такой кабель не должен валяться на земле.

Т.е. провод удлинителя нельзя по земле размотать?
 
Цитата
написал:
Т.е. провод удлинителя нельзя по земле размотать?
Есть трансформаторы 220/36 В (переносного освещения) и там сетевой кабель должен быть коротким (не более 2 м). То есть, всякие переноски на 220 В по земле не должны валяться тоже.
 
Цитата
написал:
Есть трансформаторы 220/36 В (переносного освещения) и там сетевой кабель должен быть коротким (не более 2 м).
Нет таких впомине уже.
Цитата
написал:
То есть, всякие переноски на 220 В по земле не должны валяться тоже.
Если не должны по земле, значит не должны по обустроенному покрытию, например по полу....
 
Цитата
написал:
Т.е. провод удлинителя нельзя по земле размотать?
Скажу больше, не всякий удлинитель можно использовать
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)