Меню
Навигация
Техносферная безопасность- обучение
Пробный доступ к системе Гарант

Первичное присвоение группы по электробезопасности для работы в ЭУ выше 1000В

Страницы: 1
Первичное присвоение группы по электробезопасности для работы в ЭУ выше 1000В
 
Добрый день. Трудоустроился сотрудник после окончания электротехнического колледжа и ему необходимо присвоить группу для работ в ЭУ выше 1000В. Возник вопрос - может ли быть присвоена группа 2 с правом работ в ЭУ выше 1000В? или 2 группа может быть только до 1000В? Если да, то получается сначала присваиваем 2ую до 1000В а потом через 2 месяца можем присвоить сразу 3ю группу до и выше 1000В или присваиваем сначала 3ю до 1000В а потом еще через два месяца - 3ю группу до и выше 1000В? В общем запутался
Изменено: Андрей - 29 ноября 2022 8:32
 
Цитата
написал:
может ли быть присвоена группа 2 с правом работ в ЭУ выше 1000В?
Может, запрета нет.
Потом, в соответствии с приложением №1 ПОТЭЭУ, в зависимости от образование, можете присвоить 3 гр. по ЭБ выше 1000В.