При проверки было выявлено куча проводов с треснутой гофрой и проводом перемотанных изолентой.

Страницы: 1
При проверки было выявлено куча проводов с треснутой гофрой и проводом перемотанных изолентой.
 
Добрый день уважаемые формучане! При проверки на заводе было выявлено куча проводов с треснутой гофрой и проводом перемотанных изолентой. Это ведь является нарушением? Говорят заменить не возможно, можно только подкрутить, иначе будет остановлено все производство. В ПТЭЭП написано, что можно забраковать только при внешнем осмотре либо же проводить испытание изоляции мегоометром и уже на данных с мегоометра делать заключения.

ПТЭЭП
2.2.5. Электрооборудование РУ всех видов и напряжений должно
удовлетворять условиям работы, как при нормальных режимах, так и при
коротких замыканиях, перенапряжениях и перегрузках.
Класс изоляции электрооборудования должен соответствовать
номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений -
уровню изоляции электрооборудования.

3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции
электрооборудования, испытанию повышенным напряжением должны
предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими
методами. Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре,
независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или
отремонтировано.
3.6.25. Результаты испытания повышенным напряжением считаются
удовлетворительными, если при приложении полного испытательного
напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или
плавного нарастания тока утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если
сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания осталось
прежним.
Если характеристики изоляции резко ухудшились или близки к
браковочной норме, то должна быть выяснена причина ухудшения изоляции и
приняты меры к ее устранению. Если дефект изоляции не выявлен или не
устранен, то сроки последующих измерений и испытаний устанавливаются
ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом состояния и режима
работы изоляции.

Вопрос?!? Как мне быть и, что мне с этим делать? Что написать в акте проверки, на какие документы сослаться?
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)