написал: Там, где аккумуляторы его заряжаться будут - помещение категории А. |
Так сразу и категории А? Без расчета?
Во-первых это может быть и не отдельно выделенное помещение, а некий выделенный участок "на краю" того же склада внутри одного здания? Что согласно "СП 12.13130.2009" опять же не говорит однозначно, что всё здание признается в итоге категории А. Потребуется расчет суммарной площади. Во-вторых под категорию А нужно еще постараться попасть исходя опять же из " СП 12.13130.2009", где есть вот такой текст про который даже "нелепые" инспектора ГПН или ОНД как сейчас принято их называть, забывают: "Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также,
исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов".
Как видите я подчеркнул одну из важных составляющих определения категории помещения. И в некоторых случаях, ну например складское помещение под одной крышей объемом и площадью не сопутствующих для создания условий
из таблицы 1 того же СП 12.13130.2009 "что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа"
Это те вопросы на которые ответить возможно только зная все исходные данные, в том числе и какие вещества и материалы обращаются будут учитываться в расчетах.
Один (ну пусть два-три...) щелочных аккумулятора не создадут при аварийной ситуации избыточное давление взрыва превышающее 5кПа для объема склада, скажем 12000м3 (коих подобных складов по всей РФ дофига и больше).
Такая же тема была в свое время при переводе многих газовых котельных из категории Г в категорию А. Вот посмеялись тогда многие профи в пожбез. Да и сейчас не без иронии посматривают на такие "ляпы".