Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

ПЛАРН

Страницы: 1
ПЛАРН, Зачем
 
Вменяют необходимость разработки ПЛАРН
Имеем емкость 25 м3 с соляркой, для заправки на объекте (она в обваловке)

В многочисленных нормативных документах по этой части ясности нет, нет конкретики к объемам.
Хранение - да
Опо- да
надо значит


Кто сталкивался? как обойтись ?
Непослушную овцу съедает волк, а послушную - пастух
 
Цитата
Алекс Алекс написал:
Кто сталкивался? как обойтись ?
Информации маловато, но в любом случае можно обойтись, если использовать несколько резервуаров меньшей емкости. Посмотрите приказ МПР от 03.03.2003 №156 "Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации", а в нем таблицу 3.
Если емкость резервуара для ваших условий будет меньше значений в этой таблице, то ПЛРН можно не делать.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь