Меню
Навигация

Нужна ли противопожарная дверь

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Нужна ли противопожарная дверь, Выход из офиса на лестничную площадку
 
Дано ;
Здание АБК трёхэтажное.
С наружи сделана металлическая противопожарная лестница с 3-го этажа до земли.
Лестница прошла испытание.
Идёт ремонт на втором этаже АБК.
Я прошу , чтобы дверь, выходящую на пожарную лестницу сделали в противопожарном исполнении согласно ;
-СП 1.13130
5.2.3 Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15

- п. 4.2.9 СП 52.13330

к выходам на лестничную клетку, которые нужно оборудовать противопожарными дверьми 2-го типа. Такими дверьми нужно оборудовать не только выход на лестничную клетку с этажа, где находится помещения площадью больше 300 м2, в которых может находиться больше 20 человек, но и все выходы на лестничную клетку этажами ниже .

Мне отказывают.
Или я не так понимаю определения эвакуационный выход и лестничная клетка?
Нужна ли противопожарная дверь на 2-м этаже на выход на пожарную лестницу?
 
Коротко - в данном случае нет необходимости устанавливать противопожарную дверь на запасной выход (да и там вообще нет лестничной клетки).