Склады ГСМ, Организация мест для складов
 
Ситуация в следующем ;
имеется ж/д контейнер на территории предприятия.
Можно ли в нём сделать три склада с ГСМ с тремя отдельными входами для трёх разных служб?
Ну заземление и молниезащита обязательно.
 
Количество, тара, характеристики ГСМ?
Перегородки из чего?
Вентиляция?
 
Цитата
написал:
Количество, тара, характеристики ГСМ?
Перегородки из чего?
Вентиляция?
В каждом складе не более 100-150 литров дизтоплива, литров 100 масло.
Хранится будут в канистрах, топливо в алюминиевых, масло в пластике.
Перегородки металл глухие.
вентиляция- естественная с выводом на улицу с каждого помещения.
 
15 метров до других зданий.
электрику максимально исключить. Если будет, то выполнить со степенью защиты IP-67.
можно поставить на потолок ОСП-1.
 
Цитата
написал:
15 метров до других зданий.
электрику максимально исключить. Если будет, то выполнить со степенью защиты IP-67.
можно поставить на потолок ОСП-1.
Спасибо за ответ!
Вы можете подсказать ссылки на нормативные документы? чтоб мне генеральному мотивировать почему разрешено.
По электрике будет только лампа освещения и выключатель.
 
Цитата
написал:
ссылки на нормативные документы?
к сожалению нет.
сейчас в больничке
 
Дядюшка По посмотрите

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

СП 155.13130.2014
Да, я шут, я циркач, так что же?