Разрабатываю инструкцию по пожарной безопасности для автотранспортной службы (2-этажное здание гаража на 2 бокса, здание диспетчерской и здание калориферной). Здания в аренде. СПС, СОУЭ, АПС нет. Вычитываю НТД... Ищу варианты максимально соблюсти требования ПБ с экономией денег организации.
Есть СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности".
В п. 7.2.3 указано: "Системами автоматической пожарной сигнализацией обеспечиваются ВСЕ производственные, складские и административно-бытовые помещений, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения), кроме помещений, указанных в п. А4 СП 5.13130".
Однако СП 5.13130 не работает. И слава ГПН.
Ищу дальше... Наткнулась на СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации".
В таблице № 1 в примечании указано, что "в одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса АУП и СПС допускается НЕ предусматривать, при условии, что в одном боксе размещается не более двух автомобилей". Как раз для нас подходит.
Вот теперь сижу и думаю, какой СП в приоритете. По логике - более новый. Но старый не отменен...
Проблема в том, что помещения мы взяли в аренду и, если делать по уму, нужно заказывать проект и потом монтаж СПС и т.д. и т.п. со всеми вытекающими....
Но не очень хочется вкладываться в арендованные помещения...
Подскажите, пожалуйста, как тут можно разрулить?
Есть СП 364.1311500.2018 "Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности".
В п. 7.2.3 указано: "Системами автоматической пожарной сигнализацией обеспечиваются ВСЕ производственные, складские и административно-бытовые помещений, а также технические помещения для инженерного оборудования здания (в том числе теплогенераторные и дизель-генераторные помещения), кроме помещений, указанных в п. А4 СП 5.13130".
Однако СП 5.13130 не работает. И слава ГПН.
Ищу дальше... Наткнулась на СП 486.1311500.2020 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации".
В таблице № 1 в примечании указано, что "в одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса АУП и СПС допускается НЕ предусматривать, при условии, что в одном боксе размещается не более двух автомобилей". Как раз для нас подходит.
Вот теперь сижу и думаю, какой СП в приоритете. По логике - более новый. Но старый не отменен...
Проблема в том, что помещения мы взяли в аренду и, если делать по уму, нужно заказывать проект и потом монтаж СПС и т.д. и т.п. со всеми вытекающими....
Но не очень хочется вкладываться в арендованные помещения...
Подскажите, пожалуйста, как тут можно разрулить?
Лучше спросить, чем накосячить.