Зона обрешетки на складе
 

Добрый день,

Компания производит работы по сортировке посылок в складском помещении. Часть посылок нуждается в дополнительной жёсткой упаковке из пиломатериалов для сохранности в процессе дальнейшей транспортировки.

Может ли компания выделить зону в складском помещении, оборудовать её ручным электрическим инструментом и запасом пиломатериалов в объёме сменной потребности, не увеличивающем пожарную нагрузку на здание, для изготовления дополнительной жёсткой упаковки?

 
Цитата
написал:
работы по сортировке посылок в складском помещении
надо организовать в разных помещениях, разделенных перегородкой/стеной с нормированной огнестойкостью.
производства не может быть в складском помещении!
Цитата
написал:
выделить зону в складском помещении
путем возведения перегородки/стены с нормированной огнестойкостью можно.
Цитата
написал:
оборудовать её ручным электрическим инструментом и запасом пиломатериалов в объёме сменной потребности
при условии проведения категорирования производственного помещения и приведения в надлежащее состояние (возможно потребуется АУПТ или ВПВ... все зависит от сменной потребности), тоже можно
 
Андрей, добрый день. Спасибо за быстрый ответ.

Цитата
написал:
производства не может быть в складском помещении!
это противопожарные требования?

Цитата
написал:
путем возведения перегородки/стены с нормированной огнестойкостью можно.
то есть простую сетку нельзя? а если перегородки с огнестойкостью, то нужен и "потолок" для такого помещения (высота самого склада 10 метров)? или наоборот "потолок" не позволит спринклерной системе потушить возгорание в случае необходимости?
 
Все правильно.
Цитата
написал:
противопожарные требования?
123-фз и СП4
Цитата
написал:
нужен и "потолок"
с нормированной огнестойкостью
Цитата
написал:
потолок" не позволит спринклерной системе потушить возгорание
конечно!
а значит придется аупт модернизировать .
и кстати
Цитата
написал:
перегородки с огнестойкостью
до потолка
 