Ширина эвакуационных выходов (дверей)
 
Всем привет! Помогите решить задачу с шириной эвакуационных выходов из помещений, т.е. с шириной проемов дверей. Помещение административно-производственного корпуса Ф5.1. кол-во людей на 2-ом этаже не более 20 человек. Сейчас в проекте заложены проемы из кабинетов шириной 910 мм, из санузлов 810 мм. Выходы ведут непосредственно в коридор, далее на лестницу типа Л1 шириной 1200 мм со второго этажа. Перед лестницей проем под дверь 1050 мм, на выходе с первого этажа на улицу проем шириной уже 1300 мм.
Правильно ли понимать, что согласно СП1.13130 ширина проема в свету должна быть не менее 800 мм, т.е. проема под дверь 910 мм не достаточно и нужно расширять проемы? и нужно ли делать такие широкие проемы для санузлов?
И как обосновать ширину проема для эвакуации на первом этаже здания?
 
Что обосновывать?
решение проектировщика, который принял решение в соответствии с сп?