Перед началом отопительного сезона

Страницы: 1
Перед началом отопительного сезона, п.77 ППР 1479 отопительные приборы и системы.
 
В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 имеется раздел III. Системы теплоснабжения и отопления, в котором имеется пункт:

77. Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Имеется здание с централизованным отоплением от городских тепловых сетей с максимально температурой теплоносителя 95⁰С. Теплоноситель-вода, отопительные приборы-радиаторы.

В рамках проверки состояния пожарной безопасности объекта истребованы документы подтверждающие проведение проверок и ремонт отопительных приборов и систем.

Судя по тексту, данный пункт распространяется на отопительные приборы с использованием сжигания топлива и (или) температурой поверхности, способной вызвать воспламенение находящихся рядом предметов. Имеющиеся радиаторы не являются пожароопасными.

Данная система отопления является тепловой энергоустановкой и находится в зоне контроля Ростехнадзора.

Возможно кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией и смог разъяснить проверяющим их заблуждение? Прошу совета.



 
Цитата
написал:
Возможно кто-то уже сталкивался с похожей ситуацией и смог разъяснить проверяющим их заблуждение?
Не доводилось.... строго следуют проверяющие букве закона... наверное каким-то актом придётся прикрываться.
 
У Вас цтп (ИТП) и гпн спрашивают его проверку?
отопительные системы в столице проверяет МОЭК... Но это ТЭУ.
или это Вы сами так трактуете?
 
Цитата
написал:
других отопительных приборов и систем.
эта фраза на всякий случай... Вдруг Вы изобрели что-то новое, а требований ПБ нет. Тогда проверяйте по инструкции предприятия изготовителя
 
Цитата
написал:
У Вас цтп (ИТП) и гпн спрашивают его проверку?
отопительные системы в столице проверяет МОЭК... Но это ТЭУ.
или это Вы сами так трактуете?
Это База материально-технического обеспечения нефтегазодобывающего управления. Есть площадки закрытого хранения (здания складов). Внутрь вошло две трубы через стену, далее два грязевика, запорные краны и пошли трубы к отопительным приборам. Обычная система отопления, без автоматических ИТП и ЦТП (не ОПО).
Проверка не ГПН, а пожарный аудит головной компании, набранный видимо из "матёрых" спецов ГПН на пенсии.
Говорил с начальником службы эксплуатации, он же ответственный за тепловые энергоустановки базы. В рамках подготовки систем отопления базы к осенне-зимнему периоду проводят:
- планово-предупредительные ремонты по графику, но их не актируют, только записи в оперативном журнале;
- испытания на прочность и плотность, вот их актируют;
- промывка систем до полного осветления воды, тоже актируют.
Видимо залепим акты по результатам ремонтов по графику, мол комиссия осмотрела и убедилась, что ремонт произведен и всё исправно. Добавим акты промывки и испытаний.
Жаль, что нет никаких разъяснений МЧС на этот счет. Еще в отоплении МЧС не хватало!
 
Цитата
написал:
пожарный аудит головной компании, набранный видимо из "матёрых" спецов ГПН на пенсии.
Это был запрос документов или устно кто-то заявил?
 
В процессе проверки был запрос, который мы посчитали недоразумением.
По результатам аудита составлен акт, где фигурирует, что небыли представлены документы подтверждающие проведение проверок отопительных систем со ссылкой на п.77 ППР 1479.
Когда устно с нашей стороны была попытка разъяснить, что у нас нет печного отопления и т.д., нам было указано на данную формулировку: ... а также других отопительных приборов и систем. Мол оспаривайте если сможете, а мы читаем так.
 
Тогда предоставьте им документы на проверку центрального водяногоотопления)
Пусть наслаждаются своей значимостью!
Цитата
написал:
эта фраза на всякий случай...
 
Цитата
написал:
Видимо залепим акты по результатам ремонтов по графику, мол комиссия осмотрела и убедилась, что ремонт произведен и всё исправно. Добавим акты промывки и испытаний.
Так и поступим!