Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста! (До меня) работники прошлись по помещениям, составили акт на предмет выявления дыр в стенах (выпал кирпич, меняли кабели, трубы...). Все "дыры" замерили и начальство выдало указание - "Заделать отверстия в противопожарных преградах". Ок. Черновичок ТЗ набросала. Но возник вопрос: а что именно считать "противопожарными преградами"? Все стены подряд? В СП 2.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 172) прописано: "5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, строений, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия, противопожарные занавесы, шторы и экраны". Получается, что любая стена - это противопожарная преграда. Так? Только с разной огнестойкостью? Тогда нужно заделывать ВСЕ отверстия в стенах? Как заделать меленькими дырочками в кабель-каналах или вокруг вентиляционных или водопроводных труб - понятно: ByPricом и Технониколем можно... А что делать с разрушенными кусками стен? Дыры 2000х300 и 6000х1200 мм... Просто заложить кирпичами? Объем большой - не придерутся, что типа реконструкция здания? А отсюда: проект, экспертиза и т.д. и т.п. И как заделать "противопожарную преграду" - отверстие в стене, где проходит рельс для тали?
Маленькие дыры можно противопожарной монтажной пеной (красная). Большие - по роду материала. Кирпичная стена, значит кирпич. Если технологические отверстия, надо предусматривать противопожарные системы или мероприятия (дренчерные завесы, шторы, тамбур-шлюзы ...)