Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Навигация
Техносферная безопасность- обучение
Бесплатный вебинар - технопрогресс
Пробный доступ к системе Гарант
Инфоурок

Зазоры в противопожарных дверях

Страницы: 1
Зазоры в противопожарных дверях
 
Противопожарная дверь, на лестничной клетке. Имеются зазоры между коробкой двери и стеной. Какой нормативный документ регламентирует это. По логике что такое противопожарная дверь- это противопожарная преграда, с определённым временем огнестойкости, которая препятствует распространению пожара и дыма. Но из-за зазоров между коробкой двери и стеной, идёт нарушение. А на что ссылаться в этом случае чтобы наказать нарушителей.
 
Цитата
написал:
А на что ссылаться в этом случае чтобы наказать нарушителей.
На проект. В нём нет
Цитата
написал:
зазоров между коробкой двери и стеной,
 
А если изначально по проекту там противопожарных дверей не было, а поставили потом.
 
Цитата
написал:
из-за зазоров между коробкой двери и стеной
Устраняйте, забетонируйте зазоры, смысл тогда от вашей противопожарной двери. вот из инструкции к установке:
1.16. После монтажа, коробка должна быть надежно зафиксирована в дверном проеме,
полотно плотно и равномерно прилегать к противодымному профилю, обеспечивая
равномерный зазор по лицевому притвору в пределах 2 ÷ 3 мм. Защелка замка должна
надежно фиксировать полотно в закрытом положении без люфта. Ключ в цилиндре
должен поворачиваться плавно без усилий. Ригель замка должен входить в паз запорной
планки без затираний.
1.17. По окончании монтажа двери, зазор между строительным проемом и дверной
коробкой по всему периметру запенить противопожарной пеной.
3
Не допускается установка противопожарной
двери при помощи обыкновенной полиуретановой
пены
 
Цитата
написал:
А если изначально по проекту там противопожарных дверей не было, а поставили потом
Вносите изменения в проект (делайте новый)
Цитата
написал:
А на что ссылаться в этом случае чтобы наказать нарушителей.
И кто же вам монтировал эти двери? Имели ли они лицензию на это?
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
написал:
противопожарной пеной.
прекрасный вариант!
 
Есть в ППР и СП4
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)