Проверка работоспособности системы пожарной автоматики.
 
Доброго дня форумчане. После плановой проверки в предписании был написан такой пункт: "Системы пожарной автоматики не обеспечивают свою работоспособность (исправность) в полном объеме (протокол ФГБУ СЭУФПС ИПЛ ...)"
Датчик который сработал с задержкой мы поменяли. Подскажите пожалуйста нужно ли для проведения проверки работоспособности АПС приглашать ИПЛ или мы можем ограничится проверкой системы обслуживающей организацией?
Изменено: Дан - 16 января 2023 14:36
 
Это нужно выяснить у инспектора.
В моём понимании лицензированные организации могут самостоятельно определить устранено нарушение или нет. Подготовить акт, а Вы направить акт в инспекцию.
 
Обслуживающая организация может проверить работоспособность так как это делается раз в квартал и составить акт? Я правильно понял? Ну и само собой думаю приложить акт о замене извещателя.
Изменено: Дан - 17 января 2023 13:47
 
Цитата
написал:
это делается раз в квартал
не реже.
хоть каждый день)
 
Цитата
написал:
и составить акт
конечно