Коллеги, выручайте! Пришло письмо с регионального МЧС с требованием предоставить инфу о наличии и количестве пенообразователя на нашем складе мазута. Отсыл в письме к СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования ПБ». Однако... 1. Область применения данного СП - все, кроме эксплуатации. У нас баки давние, не строим, не реконструируем... 2. С момента ввода в эксплуатацию электрокотельной (2004 г) бочку с пенообразователем давно выкинули. По чьему распоряжению - тайна покрытая мраком. Пенообразователя нет. Сначала вздрогнула - косяк нереальный. Но потом решила выяснить: а надо ли мне иметь запас пенообразователя на складе СНН? Факт: 3 бака по 10 000 т. МБ-4 - законсервирован,т т.к. "умер - записан на утилизацию. (Надо еще тут разбираться, как и что сделать правильно, т.к. в нем еще остатки какие-то.. типа гудрон?). МБ-5 - продлили эксплуатацию на год, запланирован ремонт, в 23 году - новая экспертиза. Пустой стоит. МБ-3 - с мазутом (550 т мазута). На баках есть разводка труб для подачи пенообразователя при тушении пожара (тьфу-тьфу-тьфу). :)) Теперь главный вопрос: где прописано, что на нашем складе СНН ОБЯЗАН быть запас пенообразователя? Обратилась за помощью к нашим доблестным пожарным - "Читайте НТД"... А какой конкретно?
15 Пенные и газовые АУП должны иметь 100%-ный резерв огнетушащего вещества.
(ГОСТ 12.3.046-91)
.
Цитата
9 Запас пенообразователя и воды на при готовление его раствора (расход раствора на один пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необходимо на расчетное время тушения при максимальной производительности принятых к установке пеногенераторов.
Нормативный запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора, необходимый для хранения, следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар (при наполненных растворопроводах стационарных установок пожаротушения).
Для стационарных установок пожаротушения с сухими растворопроводами следует учитывать потребность в дополнительном количестве раствора пенообразователя для первоначального наполнения сухих растворопроводов.
( ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СНиП 2.11.03-93)
.
Цитата
6.4.100 Запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора (расход раствора на один пожар) рассчитывается исходя из того количества раствора пенообразователя, которое необходимо на расчетное время тушения при максимальной производительности принятых к установке пеногенераторов. Нормативный запас пенообразователя и воды на приготовление его раствора, необходимый для хранения, принимается из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар (при наполненных растворопроводах стационарных установок пожаротушения). Для стационарных установок пожаротушения с сухими растворопроводами надлежит учитывать потребность в дополнительном количестве раствора пенообразователя для первоначального наполнения сухих растворопроводов.
(СП 4.13130.2013)
.
Цитата
13.2.7 Для тушения пожаров резервуаров следует применять системы пожаротушения, приведенные в приложениях А, Б, В и Г.
Независимо от типа установки пожаротушения нормативный запас пенообразователя и воды на приготовление раствора следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар.
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:
1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.
(Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Я бы дождался проверки и уж если предписание вынесут, то по немцу и работать или оспаривать. С 2004 года тянется... и может до 2045 работать не помешает.
Елена Федченко, а можно поинтересоваться, что такое АТЭС? Инет, кроме как Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество, больше ничего не выдает... Неужели Вы реально из этого сотрудничества? Круто!!!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
а можно поинтересоваться, что такое АТЭС? Инет, кроме как Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество, больше ничего не выдает... Неужели Вы реально из этого сотрудничества?
а ларчик просто открывался --- АтомТеплоЭлектроСеть
pavelh Отписалась в МЧС, что пенообразователя нет. Буду ждать, каким боком вылезет. Никогда не надеялась ни на что и ни на кого, кроме себя, но тут очень нужен "Авось"... чтоб пронесло...