Подскажите, пожалуйста, необходимы ли ПП двери в данном случае? Здание 1981 года, Ф4.3, высота более 28 метров.
Меню по разделу
+
Подскажите, пожалуйста, необходимы ли ПП двери в данном случае? Здание 1981 года, Ф4.3, высота более 28 метров.
|
|
|
ЭКСПЕРТ
|
Категория В1?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
||
|
Категории нет) Но по-идее В-3... |
|||
|
ЭКСПЕРТ
|
Lefar, п. 5.2.7 СП 2 13130:
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
|
|
ЭКСПЕРТ
|
|
|||
|
||||
|
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |