Соблюдение СТУ при организации противодымных завес
 
Доброе утро, уважаемые специалисты!

Обращаюсь к Вам за авторитетным мнением. На объекте имеется два атриума (проема, образующих многосветное пространство). Эти проему, грубо говоря, находятся на одном этаже и идут по длинному холлу друг за другом. Между ними проход. По разработанному для заказчика СТУ по периметру данных атриумов предусмотрены противодымные шторы. Но над проходом между атриумами (там лифты) не предусмотрена система дымоудаления. В связи с этим не имеет смысла огораживать шторами каждый проем по периметру, так как дым будет скапливаться в проходе и никуда не будет уходить.

Подскажите, пожалуйста, если ситуация такова - необходимо ли строго соблюдать СТУ или можно сделать по логике и завесить оба атриума вместе с проходом сплошным контуром?
 
СТУ и так разработаны только под вас. Вы и должны соблюдать их требования. Отступление от проектных решений для вас будет означать несоответствие объекта требованиям 123-фз. Любые изменения должны быть обоснованы, просчитаны и согласованы.