Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

пункт 222 ФНП под давлением

Страницы: 1
пункт 222 ФНП под давлением
 
Предписание инспектора: Отсутствуют
в эксплуатирующей организации должностные инструкции с учетом вида
оборудования, его количества, условий эксплуатации и требований
эксплуатационной документации, на ответственных лиц, с целью своевременного и
качественного выполнения возложенных обязанностей.
Ссылка на пункт 222 ФНП по промышленной безопасности: Количество ответственных лиц, указанных в подпункте "б" пункта 218 настоящих ФНП, и (или) численность службы производственного контроля и ее структура должны быть определены эксплуатирующей организацией с учетом вида оборудования, его количества, условий эксплуатации и требований эксплуатационной документации, исходя из расчета времени, необходимого для своевременного и качественного выполнения обязанностей, возложенных на ответственных лиц должностными инструкциями и распорядительными документами эксплуатирующей организации.

Помогите пожалуйста разобраться: в должностные инструкции ответственных лиц надо ещё количество оборудования прописать (сами ДИ предоставлялись) или инспектор что-то сам недопонимает...
Ирина R
 
Цитата
Ирина R. написал:
пункт 222 ФНП
что хоть за Правила то?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Ирина R. написал:
инспектор что-то сам недопонимает...
сам...
Все будет хорошо!
 
А сколько у вас всего этого хлама и на скольки лиц вы это возложили?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
что хоть за Правила то?
Цитата
Ирина R. написал:
ФНП по промышленной безопасности
:D
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Павел написал:
что хоть за Правила то?

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 (ред. от 12.12.2017) Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
Изменено: Александр ГЕС - 25 ноября 2018 16:47
 
Ирина R., у нас есть газовая заправочная станция.
При проверке было следующее:
- Ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования работающего под избыточным- заместитель директора - должностная зама и дополнение чем должен заниматься ответственный за ПК,
- Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением- главный инженер- то же самое.
- Наполнитель баллонов - обычная должностная, чем он должен заниматься с правами и обязанностью.
- Слесарь КИПиА
- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
- Кассир-операционист
- Водитель по перевозке опасных грузов.
нигде не прописывалось, количество и название оборудования.

Наполнитель заправляет баллоны, кассир принимает деньги, слесаря ремонтируют и обслуживают оборудование, водитель возит газ.
 
Цитата
Ольга Кротова
Это понятно, что обязанности прописываются в ДИ, но количество оборудования.....
Изменено: Павел - 3 декабря 2018 9:35 (2.5. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования ранее опубликованных сообщений. Это затрудняет чтение форума и излишне загружает тему.)
Ирина R
 
Ирина R., в этом пункте прописаны не только количество... просмотрите еще раз свои документы, чем вы занимаетесь, какая сменность работы...
почему я вам прописала наш перечень работников: у нас была ситуация, когда мы на заправке сократили кассиров, а оставили только заправщиков, это было в 2011году, тогда еще инспектор нам при проверке сделал замечание, что заправщик и кассир не могут быть в одном лице, что он не будет успевать выполнять работу. Но мы ему должностную, что типа вот прописано, что и заправляет и принимает деньги.... и все прошло... потом и на остальных заправках сократили кассиров.
в этот же период оставили одного слесаря по ремонту газового оборудования, а было 4 чел,по одному чел на каждой заправке, тоже штатку приложили.... с тех пор 4 проверки прошли, никто не придирался.... организация решает, сколько человек должно быть для эксплуатации....
если просите совет, то опишите ситуацию...
 
А в проекте была численносьь и квалификация персонала??