кратность воздухообмена

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
кратность воздухообмена, как измерить такой параметр - как кратность воздухообмена?
 
как рассчитывается кратность воздухообмена в помещениях ? в рамках ПК. Нормативы есть в СанПинах - от 1.5 до 5 кратность воздухообмена, в зависимости от назначения помещения. А вот как её замерить и посчитать? Система вентиляции централизованная. приточно-вытяжная
За нашу и вашу свободу!
 
п.3.2.3 МР 4.3.0212-20
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
п.3.2.3 МР 4.3.0212-20
2.9. При обследовании состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объема вентиляционного воздуха, кратности воздухообмена.
Существуют прямые и косвенные методы оценки эффективности работы систем вентиляции.

К косвенным методам относятся - оценка соответствия воздушной среды помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям в части концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, температуры, относительной влажности и подвижности воздуха, интенсивности теплового облучения.

К прямым методам относятся - скорость и температура воздушных потоков, производительность, развиваемое давление и число оборотов вентилятора, разность давлений или разряжения, шум и вибрация элементов вентиляционных систем, концентрация вредных веществ в приточном воздухе.
Проверка эффективности работы действующей вентиляции производится путем измерения скорости и температуры воздушных потоков в рабочей зоне, открытых проемах и рабочих сечениях воздухоприемных устройств, а также транспортных, монтажных и аэрационных проемах, в приточных струях от воздухораспределяющих устройств, воздушных душей и завес, а также определения производительности вентиляторов и развиваемых ими давлений в воздуховодах общеобменных приточных и вытяжных систем, встроенных в оборудование местных отсосов и аспирационных укрытий и измерения разности давлений или разрежения в помещениях относительно соседних помещений или атмосферы, в боксах, кабинах, укрытиях.


...всё равно ничего не понял :weep7:
За нашу и вашу свободу!
 
Цитата
Пётр Пустота написал:
...всё равно ничего не понял
Пункт 2.9 это вовсе не пункт 3.2.3 одного и того же документа
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
спасибо, был невнимателен, у меня просто документ же первый раз частично только открылся. Нашёл полный текст п. 3.2.3:
Цитата
3.2.3. Кратность воздухообмена вычисляется по формуле:
, , (3.1)

где [img]data:image;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAEIAAAA5CAIAAAAN02q9AAADBUlEQVRoge2ay5HjIBCGNVubQKdACqSAQmiHIJ/mjEPAIUAIIgQpBBGCCQGHwB6ooig9sM3KGnlK30nGSNU/qF/YX9776vP589MGrMMhY08cMvbEIWNPHDL2xC+R8Xf02RhzuVwyN3RdNxpRSmmt+76vqopSKqWklK5r5WP8HMMwIGI6TUrpnJvOnFpMKZ195luZl+G9d85Fy5qmmZ0jhKiqijHGOQeA/OS3sijDJ5Uv53x2AgAQQsK1c04IwTmf3bR3k5MRX5hZGW3bVlUlhHibbS+Qi1TxPZlFaw0ATdM8dL8NKAy41lqtNSLmpW5GoYzr9QoAnPN1rSmmRIYxRinVNA0hZHWDynhZhjGmrmtKaYi2O+EFGdZapVRd14SQaS7/YTJRjDE2nU8Iud1um0XSJ3lqN0KeDp5gra3r2hiz8nL+JxmJcTdC+nPOxYQIAMMwbLXWj3nBNwCgbduQKO73++l0ut/vqy9rGa9FKkKIlDJcW2vP5/MbTCrh5YCLiDHraa211mubVEJJ+hNCRCe5XC57eLUKi5HoJNbafLe4DYUyUidRSiml1jOphHEvnpJPDoiIiME3zuczpXSpBQ9t+kNCfDfGhOf0fd/3PQAg4uPibSkSp03sUvfnnIuFeiaTSCmDHQDAEqJsRPz+/o4Z1ns/amOklPm8sSgjrfwAYKkACT1gnNZ13ey0ENwYY+lgLMycc13XxQDIOW+aRkqZNgL5CmgsYxgGxtjsJlJKR3YERisXlnx2UZZkjD6maz8MQxjMn1TkipEVCSY+KWN0bzxqyjz/A04NowtlQsUnycjwSTIyxxcfICOkLwDIbMvuZEyDpLW2qqrRmfKIjWTEFZ1+NbLbWhvsjoRzvfxh0kYyQhU8qoWDudMCOW3IlFJ93wshHtQj6+aHKV3XpfkREdu29d7H0iMMSinT9BdSLaUUEZcqg5SN0t8zLKW/Z9idi5dxyHgPZefCO5IRotM04D7F6p5awO12S389pJQuNWpLfPnj32374ZCxJw4Ze+KXyPgHUlfqoUSSuscAAAAASUVORK5CYII=[/img] и [img]data:image;base64,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[/img] - кратности воздухообмена по притоку и вытяжке соответственно, 1/ч; и - суммарные производительности вентиляции приточной и вытяжной соответственно, м[img]data:image;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAzCAIAAAACfl9aAAABGElEQVRIie3VQY2GMBAF4Ok6GAtYGCTUArUyFrAAEoqEIqEWOhKKhO6hWUII9AeWPWzSdyOZfCnDA1RKCd7I1ytKhSr019A8z8YYpZRSqm3bcRw/SOkowzAAQNM0RLROMvPhcM4BFEIgIudcvvTeZw4RY4w3IGb23u/ofKhVvwQdzwEAQAjhBUhrXRq4olhrywu6BMUYtdaF7XyGQgjMjIj5kVlrC8OlZotIbhMALMtijJmm6V4hd8k7AgAienJr2/R9X27AVSj9VGnX1SeQ1rqwihufERHpuu5Xy04pOecQ8d4rQkSIyMxrla21RHS2nVOImbdH1lpv0bOodPTvFxERQcTth62cY+hB/tFfpEIVqlCFKvQW9A3lxdAt6Oas4AAAAABJRU5ErkJggg==[/img]/ч; V - строительный объем помещения, м[img]data:image;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABgAAAAzCAIAAAACfl9aAAABGElEQVRIie3VQY2GMBAF4Ok6GAtYGCTUArUyFrAAEoqEIqEWOhKKhO6hWUII9AeWPWzSdyOZfCnDA1RKCd7I1ytKhSr019A8z8YYpZRSqm3bcRw/SOkowzAAQNM0RLROMvPhcM4BFEIgIudcvvTeZw4RY4w3IGb23u/ofKhVvwQdzwEAQAjhBUhrXRq4olhrywu6BMUYtdaF7XyGQgjMjIj5kVlrC8OlZotIbhMALMtijJmm6V4hd8k7AgAienJr2/R9X27AVSj9VGnX1SeQ1rqwihufERHpuu5Xy04pOecQ8d4rQkSIyMxrla21RHS2nVOImbdH1lpv0bOodPTvFxERQcTth62cY+hB/tFfpEIVqlCFKvQW9A3lxdAt6Oas4AAAAABJRU5ErkJggg==[/img].
суммарные производительности вентиляции приточной и вытяжной - это значит, в формуле должен стоять плюс, вместо запятой?

А производительность берём из паспорта на систему вентиляции, по каждому помещению ?
Изменено: Пустота Пётр - 19 июля 2024 14:43
За нашу и вашу свободу!
 
а зачем РПН вообще этот протокол по кратности воздухообмена - если копии паспортов на централизованную вентсистему у них есть ?
Ведь всё равно фактические замеры не производятся - данные берутся из паспорта.
А весь остальной микроклимат мы померяли - температуру, влажность, освещённость, скорость воздушного потока. Остались только замеры сопротивления изоляции электрокабелей и параметров контура заземления
За нашу и вашу свободу!
 
МИ М.08?2021. Государственная система обеспечения единства измерений. Микроклимат. Метод измерений
показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях
(сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава
железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе
За нашу и вашу свободу!
 
Актуальна тема, но в плане нормативов.

В каком документе они есть? Видела только СанПин для рентгенологических кабинетов.Но к нам не подходит.
Паспорта нет. Как оценить эффективность вентсистемы?
 
в СанПине для РК нормативы и есть - для каждого помещения - своя норма воздухообмена. Замеры - не реже раз в два года