Приветствую всех. Хелп ми плиз,сэнсеи . Буду благодарен за любые высказанные соображения. Имеем двухцепную КВЛ 10 кВ ,на ней поврежденный участок КЛ .При организации ремонта поврежденного участка КЛ выдающий наряд прописал в тех мероприятиях отсоединение КЛ 10 кВ от ВЛ на обеих опорах. На одной из них кабель был поврежден в нижней трети опоры и обрезан там же . Вторая сторона при подготовке рабочего места была отсоединена от ВЛ и отведена в сторону на безопасное расстояние около полутора метров. При проверке рабочих мест проверяющим , пишут грубое нарушение , и требуют изменить тех мероприятия ,добавив ПЗ на отсоединенный кабель на опоре .Аргументируют следующим образом. Перечень технических мероприятий ,начиная от производства необходимых отключений и заканчивая плакатами должны быть выполнены полностью согласно списка. Доводы выдающего наряд что кабель отсоединен а не отключен проигнорированы.,,А вдруг с действующей цепи упадет провод(с) Необходимость заземлять участок оборудования со всех сторон окуда может быть подано напряжение есть в 21.1 но там речь во-первых,о распредустройствах,во-вторых , именно ,об отключенном участке ,не отсоединенном . Видимо, требуется доказать что отсоединенный участок не требует обязательной установки ПЗ и необходимость его определяет выдающий наряд а не проверяющий которому надо что то найти . Буду благодарен за любые аргументы в ту или иную сторону.