Приветствую специалистов.



Просьба проконсультировать по вопросу использования электрических щитов на открытом воздухе:


- энергетиком установлены щиты распределительные ЩРНП-6 со степенью защиты IP41 (защита от капель воды, падающих вертикально, защита от частиц твердых тел больше 1 мм);


- корпус щитов пластиковый;


- щиты установлены на переносном деревянном каркасе, который сверку оборудован металлическим козырьком;


- пункт 7.4.20 «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» устанавливает минимальную степень для пожароопасных зон не менее IP44;


- по мнению энергетика, указанный пункт правил не относится к открытому пространству строительной площадки (не является пожароопасной зоной), степени защиты IP41 достаточно для эксплуатации щитов на открытом воздухе.


В ПУЭ удалось найти только в разделе 7.4 требования о степени защиты электрических щитов, но это описано в разделе об электроустановках в пожароопасной зоне. Хотя в пункте пункт 7.4.2 указано, что «пожароопасной зоной называется пространство внутри и вне помещений, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие (сгораемые) вещества и в котором они могут находиться при нормальном технологическом процессе или при его нарушениях».


Вопрос:


какие пункты, каких правил (обязательных документов) устанавливают, что на открытом воздухе должны использоваться герметичные (защищенные) аппараты именно по причине возможности поражения электрическим током, появления короткого замыкания, возникновения источника возгорания?
 
Цитата
написал:
какие пункты, каких правил (обязательных документов) устанавливают, что на открытом воздухе должны использоваться герметичные (защищенные) аппараты именно по причине возможности поражения электрическим током, появления короткого замыкания, возникновения источника возгорания?
Может это:
Установка распределительных устройств на открытом воздухе

4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды.
 
Цитата
написал:
какие пункты, каких правил (обязательных документов) устанавливают,....
Ни какие, и не устанавливают. За исключением проекта с соответствующей ответственностью проектировщика ( практически - нулевой). По фото: временная установка, эксплуатация бокса не запрещается, до тех пор пока нет открытых оголенных частей под напряжением. Так что прекратите докапываться до энергетика!