аудит по выанным нарядам-допускам, Работы на ВЛ 220 кВ
 
Здравствуйте! Написал объяснительную по нарушениям мастеров подскажите пожалуйста справедлива ли она:
- наряд №44 от 15.05.2020г.
замечание – выдающий наряд С.В.В. в таблице – мероприятия по подготовки рабочих мест не указаны операции по заземлению, так же в отдельных указаниях не указал значение наведенного напряжение и не указал № технологической карты.
поясняю – из правил утвержденных приказом 328н (ПОТЭЭ) п. 2.6. «Работы под наведенным напряжением - работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого.» работа проводилась по демонтажу-монтажу шлейфа соединяющего грозотрос и токопроводящую конструкцию опоры для испытаний, работы на проводе не велись, на недопустимое расстояние эл.монтер по условиям наряда не приближался, рабочим местом эл.монтера являлась опора и как работа под наведенным напряжением не квалифицируется. Дополню в случае если бы работы, и квалифицировались как работы под наведенным напряжением, одна из допустимых для обеспечения безопасного проведения работ под наведенным напряжением мер – уравнивание и выравнивание потенциалов путем заземления грозозащитных тросов, – трос имел электрическую связь, был соединен с токопроводящими частями на следующей опоре в пролете – с замечанием не согласен.
- наряд №45 от 15.05.2020г.
замечание – выдающий наряд К. Н.Н. не указано в отдельных указаниях значение наведенного напряжения.
поясняю – из правил утвержденных приказом 328н (ПОТЭЭ) п. 2.6. «Работы под наведенным напряжением …» работа на самом проводе не проводилась и, как работа под наведенным напряжением не квалифицируется так как работа проводилась по замене датчика гололедной нагрузки закрепленного на специальном держателе-«коромысле» который крепится к изолирующей подвеске состоящей из 14-ти изоляторов ПС 70 (строительная высота каждого 127 мм) а также сцепной арматуре которая в сумме с гирляндой изоляторов обеспечивает допустимое расстояние до провода – 2 м (с учетом что линия отключена а наведенное напряжение с значением 39 В.). – с замечанием не согласен.
зараннее спасибо !
 
Цитата
Владислав написал:
в отдельных указаниях не указал значение наведенного напряжение и не указал № технологической карты.
см. п.38.43 ПОТЭЭ

Эксплуатирующим организациям необходимо определить ..., ..значений на наибольший рабочий ток влияющей ВЛ. ....Работники, обслуживающие ВЛ, должны иметь в наличии перечень линий, находящихся под наведенным напряжением, знать содержание указанного перечня .......Сведения о наличии наведенного напряжения на ВЛ должны быть указаны в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. Значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ указывается в перечне ВЛ под наведенным напряжением..

т.е , чтобы внести в данную строку НД сведения о "наведенке" на ВЛ - надо иметь перечень линий,тогда можно судить - есть такая работа или её нет.

п. 2.6 - это предоставление права спецработы, т.е. на данной части ЭУ могут работать не все работники и к предложенному к рассмотрению замечанию отношения не имеет.

Изменено: гость гость - 13 июня 2020 19:37
 
Цитата
Владислав написал:
. – с замечанием не согласен.
на первый взгляд - неубедительно.
 
Цитата
гость гость написал:
Цитата
Владислав написал:
в отдельных указаниях не указал значение наведенного напряжение и не указал № технологической карты.
см. п.38.43 ПОТЭЭ
... т.е , чтобы внести в данную строку НД сведения о "наведенке" на ВЛ - надо иметь перечень линий,тогда можно судить - есть такая работа или её нет. ...
Перечень есть и она (ВЛ) в перечне
Изменено: Владислав Викторович - 14 июня 2020 2:18
 
Цитата
Владислав написал:
Перечень есть и она (ВЛ) в перечне
Цитата
Владислав написал:
не указано в отдельных указаниях значение наведенного напряжения.
Так кто мешал внести в НД? Значит замечание правомочно. Не имея на руках указанных НД, перечня, т.е. исходных документов - спорить и доказывать не Вашу точку зрения - бесполезно
 
Цитата
Владислав написал:
замечание – выдающий наряд К. Н.Н. не указано в отдельных указаниях значение наведенного напряжения
Значение наведенного напряжения в НД указывать не требуется. Значение указывается в Перечне ВЛ, находящихся под наведенным напряжением. В НД, в "Отдельных указаниях" указывается, что ремонтируемая (например) ВЛ №1 находится в зоне наведенного напряжения ВЛ№2.