Цитата |
---|
Виталий Калаб написал: стал ответственным за электрохозяйство в одной организации (типа офиса). |
Вначале разберитесь со своим офисом, кто собственник офиса, если в аренде и в арендном договоре не оговорен вопрос разграничения ответственностей, значит все измерения должен производить арендодатель. Вот этот вопрос вы как ОЭХ решите в первую очередь.
По существу работ.
1. Контур заземления не может быть в офисе, это всегда наружный контур, присоединенный либо к главной заземляющей шине
здания, либо напрямую к защитной шине
вводного устройства здания.
В офисе, имеется электропроводка к оборудованию, к открытым проводящим частям ( металлическим корпусам), которых в составе питающих кабеля проложен защитный проводник от ближайшего щита питания.
2. Прежде чем просить средства у руководства, как ОЭХ, вы сами обязаны предпринимать определенные действия, например, диагностировать состояние изоляции электропроводок и оборудования мегаомметром, замерять температуру контактных соединений пирометром. До проведения токовых прогрузок защитных аппаратов и измерения сопротивления петли "фаза-ноль", необходимо постоянно вести аналитическую работу, иметь сведения когда защитные аппараты не срабатывали. Что касается переходных сопротивлений в контактных соединениях, ваша обязанность проводить со своей службой техническое обслуживание ЭУ, своевременно проводить их протяжку, пылесосом производить чистку электрооборудования от пыли.
Имея на руках эти сведения вам будет легче разговаривать с руководством, они оценят ваш труд, это точно.
3. Необходимо ли проводить периодические испытания и измерения своевременно-естественно. Составьте график испытаний со ссылкой на ПТЭЭП, утвердите у руководства - это и есть тот документ, который вас защитить в дальнейшем вкупе со служебными по соблюдению этого графика.