Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Страховочный канат и анкерная линия

Страницы: 1
Страховочный канат и анкерная линия, Изготовление,монтаж и испытания
 
Здравствуйте!
Обратился Заказчик просит изготовить и смонтировать страховочный канат вдоль рельсового пути для крепления к нему карабина стропа страховочной привязи при перемещении работника вдоль рельсового пути, при проведении работ на данных путях.
Мы ему говорим,что нет такого понятия страховочный канат , есть понятие анкерная линия гибкая или жёсткая.
ССылаемся на наш приказ 155н. Говорим, что анкерная линия должна быть сертифицирована. А так чтобы взял и сделал из подручных материалов, пусть даже с расчётом на нагрузки и чертежам, так теперь не получится.
На что заказчик ссылается на ГОСТ 12.4.107-2012 -Канаты страховочные.
Вроде бы два документа , оба действующие, по тех. смыслу вроде немного похожи друг на друга, но в тоже время запутали окончательно.
155-Н говорит анкерная линия -сертифицированная..
ГОСТ - говорит страховочный канат, хоть сам делай.
По какому работать то?
 
Цитата
Викторович Александр написал:
По какому работать то?
Лучше по:

«Якорная линия» (קו עיגון) - продольное устройство, изготовленное из жесткого профиля, стального троса или каната из синтетического волокна, установленного в вертикальном или горизонтальном направлении, которое соответствует требованиям Стандарта для этой цели и которое позволяет работникам, перемещаться параллельно вдоль него, исключая падение с высоты по всему маршруту;

А если серьезно, то

Цитата
Просто Олег написал:
Существуют "в природе" два типа анкерных линий:
- готовые изделия
- и "сооружаемые на месте" (с помощью канатов, карабинов, "анкерная петля-точка", и т.д.)
Первый тип, как готовое изделие, естественно должно быть сертифицировано.
А вот второй тип, сооружаемый на месте, сертификат на собранное чудо в виде АЛ, не требует.Требуется лишь сертификаты на карабины, канаты, петли, и т.д., как отдельные элементы собранной АЛ.

Цитата
Викторович Александр написал:
Мы ему говорим,что нет такого понятия страховочный канат , есть понятие анкерная линия гибкая или жёсткая.
Это говорит о том, что даже не читаем 155н

Приложение N 12 к Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N 155н

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

п.3. 2 - анкерная линия из гибкого каната или троса между структурными анкерами, к которым можно крепить средство индивидуальной защиты;



P.S. Не стоит также забывать, что ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия - дата принятия: 20 ноября 2012

P.P.S. И не забываем про:

2. Правила и рекомендации по созданию новых тем и размещению сообщений (постов).

2.1. Перед открытием новой темы обязательно воспользуйтесь поиском - возможно подобная тема уже была и все вопросы по ней решены!

Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Спасибо за пояснение.
Цитата
Шико написал:
P.S. Не стоит также забывать, что ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия - дата принятия: 20 ноября 2012
это же не говорит, что по данному ГОСТ нельзя работать?
 
Цитата
Викторович Александр написал:
На что заказчик ссылается на ГОСТ 12.4.107-2012 -Канаты страховочные.

А заказчик то знает о существование ПОТ 155н?

Цитата
Викторович Александр написал:
по тех. смыслу вроде немного похожи друг на друга

Немного похожи это да. Но если разобраться то - нет. Разные цели. Разные понятия. Разные разработчики.

Цитата
Викторович Александр написал:
155-Н говорит анкерная линия -сертифицированная..

Анкерная линия относится к СИЗ? Если анкерная линия должна быть сертифицированная то какой ТУ или ГОСТ должен быть указан в сертификате?
 
Цитата
Александр написал:
что по данному ГОСТ нельзя работать?

Работать можно по любому ГОСТ. Как и охранять труд.
 
Цитата
AGVeles написал:
А заказчик то знает о существование ПОТ 155н?
знает, но выполнить работы просит по данному ГОСТу.
По вопросу сертификации анкерной линии все изложил:
Цитата
Шико написал:
Просто Олег написал:Существуют "в природе" два типа анкерных линий: - готовые изделия - и "сооружаемые на месте" (с помощью канатов, карабинов, "анкерная петля-точка", и т.д.)Первый тип, как готовое изделие, естественно должно быть сертифицировано.А вот второй тип, сооружаемый на месте, сертификат на собранное чудо в виде АЛ, не требует.Требуется лишь сертификаты на карабины, канаты, петли, и т.д., как отдельные элементы собранной АЛ.
я с этим согласен.
В итоге что получается, можно делать самим линию по ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ с учётом 155-н из сертифицированных составных частей?
 
Цитата
Александр написал:
В итоге что получается, можно делать самим линию по ГОСТ 12.4.107-2012 ССБТ с учётом 155-н из сертифицированных составных частей?

Что значит можно или не можно? Вас кто -то расстреляет за что сделали линию неправильно? Вам же Заказчик ставит условия и этой линией будут пользоваться его работники а не ваши. Или все таки ваши?
 
Цитата
AGVeles написал:
Что значит можно или не можно? Вас кто -то расстреляет за что сделали линию неправильно? Вам же Заказчик ставит условия и этой линией будут пользоваться его работники а не ваши. Или все таки ваши?
Понятие можно - значит законно.
Расстрелять, думаю не расстреляют, но привлечь могут запросто. В случае изготовления анкерной линии (включая монтаж) не в соответствии с требованиями ГОСТ и правил.
А по поводу его или наши будут пользоваться, не вижу разницы из моральных соображений. Ну а если вы про ответственность, то при разбирательствах в соответствующих органах, могут привлечь всех, включая изготовителя.
Изменено: Александр - 5 февраля 2019 12:19
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)