Меню
Навигация
Novatika
Первая линия

Периодичность испытания диэлектрических СИЗ

Не тратьте время на поиск — мы всё собрали за вас!
Больше не нужно искать в разных местах. Вся необходимая информация и актуальные курсы по охране труда — здесь.
Найти курс совенок
Страницы: 1
Периодичность испытания диэлектрических СИЗ, Галоши и коврик
 
Коллеги, помогите, пожалуйста.
В какие сроки проводят испытания на: Галоши диэлектрические
Коврик диэлектрический?
 
К сожалению от менили "Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в ЭУ". Там все сроки испытаний были прописаны.
Галоши диэлектрические: Межгосударственный стандарт ЕN 50321-1 2023. СИЗ ног. Обувь специальная для защиты от поражения эл. током. Раздел А.2 Периодическая проверка.
"Диэлектрическую обувь и бахилы не следует использовать по прошествии 12 мес использования, если они не прошли повторные испытания согласно 5.2.2.3 или 5.2.2.5.".
Следующая дата испытаний указывается на штампе лаборатории, также её можно посмотреть в протоколе испытаний.
Диэлектрические коврики не испытываются, их осматривают на отсутствие повреждений с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.

 
Цитата
написал:
Диэлектрические коврики не испытываются, их осматривают на отсутствие повреждений с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.
в каком НПА это написано?
 
Цитата
написал:
в каком НПА это написано?
Не знаю. Взял данные из приведенной выше инструкции.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)