Доброе утро, товарищи! Ситуация: аудиторская проверка требует продемонстрировать выделенный склад хранения гсм.... что имеем: хранение масла для ремонта и обслуживания автомобилей храняться в складе (1 бочка), примерно месячный запас. Как выдти из положения малой кровью? Какие требования к месту хранения подобного могут предъявляться? Можно ли огородить часть помещения в складе металлом или необходимо строить вне здания?
АНДРЕЙКА написал: металл не имеет предела огнестойкости! Однозначно выгораживать)
т.е. ограждаем часть помещения склада металлом, обрабатываем эту конструкцию средством с пределом огнестойкости и радуемся? Не подскажите нормативку, на что ссылаться, чтоб руководство убедить?
Самый простой способ увезти эту бочку подальше за пределы предприятия. А аудиторам предъявить на обозрение канистру с 5л масла, и голову ломать не надо, что и чем огораживать. На вопрос почему так мало? Лаконичны вопрос: по мере того, как заканчивается разрешенный объем хранения, а это именно 5л, привозим снова.
Виктор Викторов написал: Самый простой способ увезти эту бочку подальше за пределы предприятия. А аудиторам предъявить на обозрение канистру с 5л масла, и голову ломать не надо, что и чем огораживать. На вопрос почему так мало? Лаконичны вопрос: по мере того, как заканчивается разрешенный объем хранения, а это именно 5л, привозим снова.
А если не идти легким путем? :) Аудиторы от диллера и они прекрасно знают какой расход масла должен быть, в общем этот вариант скорее всего не пролезет.
А если не идти легким путем, то разрабатывайте и проект складского помещения, т.к к складам хранения ГСМ предъявляются особые требования. Стройте здание, помещение согласно проектной документации, обеспечивайте его необходимыми системами пож сигнализации, первичными средствами пожаротушения и т.д и т.п.
А если не идти легким путем? :) Аудиторы от диллера и они прекрасно знают какой расход масла должен быть, в общем этот вариант скорее всего не пролезет.
У мня встречный вопрос: какая разница аудиторам, где Вы храните масло? Ведь их интересует объем масла, который Вам выдают и конечный остаток по факту его (масла) использования. Вообще аудиторам фиолетово, где и как Вы храните ТМЦ, для них самое главное, чебы циферки совпадали.
А если не идти легким путем? :) Аудиторы от диллера и они прекрасно знают какой расход масла должен быть, в общем этот вариант скорее всего не пролезет.
У мня встречный вопрос: какая разница аудиторам, где Вы храните масло? Ведь их интересует объем масла, который Вам выдают и конечный остаток по факту его (масла) использования. Вообще аудиторам фиолетово, где и как Вы храните ТМЦ, для них самое главное, чебы циферки совпадали.
Диллеры дебилы запрашивают всю информацию вплоть до того умеют ли люди пользоваться огнетушителями, есть ли у нас установка очистки сточных вот и тд.... Не подскажите нормативку на которую ссылать? Объем хранимого не имеет значения? Так как у нас всего 1 бочка...
Виктор Викторов написал: Вот именно, что объем имеет значение!!! По нормативке баз проблем можно хранить 20 л топлива и 5 л масла, а Ваша бочка по любому больше 5 л.
И вообще выкиньте из обращения это громкое слово "Склад хранения ГСМ". Назовите помещение "Комната подготовки для проведения технических работ" и тогда требования к данному помещению будут совсем иные. Дословно не буду цитировать НПА, но есть такой маленький пунктик, в котором указано, что разрешается хранить объем материала в данном помещении необходимого для суточного/сменного выполнения работ. ППР РФ почитайте про требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ, к складским помещениям. Уверен, 186%, найдете выход из ситуации.
Виктор Викторов написал: И вообще выкиньте из обращения это громкое слово "Склад хранения ГСМ". Назовите помещение "Комната подготовки для проведения технических работ" и тогда требования к данному помещению будут совсем иные. Дословно не буду цитировать НПА, но есть такой маленький пунктик, в котором указано, что разрешается хранить объем материала в данном помещении необходимого для суточного/сменного выполнения работ. ППР РФ почитайте про требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ, к складским помещениям. Уверен, 186%, найдете выход из ситуации.
! Вариант! Покупаете металлическое укрытие, ставите его на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений, вешаете внутрь Буран 2,5, закрываете на замок)))
Виктор Викторов написал: Дословно не буду цитировать НПА, но есть такой маленький пунктик, в котором указано, что разрешается хранить объем материала в данном помещении необходимого для суточного/сменного выполнения работ.
Подскажите пожалуйста какой это НПА и пунктик этого НПА.
Да вообще это полный бред!!! Ну, что сделает Вам аудитор? Выпишет штраф на юр лицо по КОАП или приостановит деятельность на 90 дней, как это делают ГПНщики?!! Максиму, что они смогут сделать - составить Акт о выявленных недостатках и ВСЕ!!!! Так, что боятся Вам надо людей в погонах а не выше обозначенных "ДЕБИЛОВ" (с).
Уйду маленько в сторону. Похожая ситуация у меня случилась 07.04.2015 г., с головного предприятия приехали безопасники проверять на предмет антитеррористической защищенности. Максиму, что они сделали по обнаруженным косякам: 1. Составили АКТ обследования 2. На основании АКТа сделали заключения 3. На основе заключений предложили меры по их устранению и все!!!! Так и Ваши аудиторы, закончат свою проверку по такому же принципу. И откуда такая боязнь этих внутренних проверяльщиков? По ходу это Ваша первая проверка такого рода?
Виктор Викторов написал: Да вообще это полный бред!!! Ну, что сделает Вам аудитор? Выпишет штраф на юр лицо по КОАП или приостановит деятельность на 90 дней, как это делают ГПНщики?!! Максиму, что они смогут сделать - составить Акт о выявленных недостатках и ВСЕ!!!! Так, что боятся Вам надо людей в погонах а не выше обозначенных "ДЕБИЛОВ" (с).
Виктор Викторов написал: Уйду маленько в сторону. Похожая ситуация у меня случилась 07.04.2015 г., с головного предприятия приехали безопасники проверять на предмет антитеррористической защищенности. Максиму, что они сделали по обнаруженным косякам: 1. Составили АКТ обследования 2. На основании АКТа сделали заключения 3. На основе заключений предложили меры по их устранению и все!!!! Так и Ваши аудиторы, закончат свою проверку по такому же принципу. И откуда такая боязнь этих внутренних проверяльщиков? По ходу это Ваша первая проверка такого рода?
Мне то на них абсолютно параллельно, а вот руководству похоже нет:)
АНДРЕЙКА написал: ! Вариант! Покупаете металлическое укрытие, ставите его на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений, вешаете внутрь Буран 2,5, закрываете на замок)))
У меняя тоже созрел вариант: организуем площадку хранения на открытом воздухе: - на ровной асфальтированной/бетонированной поверхности ставим бортик для предотвращения возможного разлива, подойдет стандартный бордюр, или кирпич в два ряда; - делаем сверху навес, что бы не капало; - размещаем рядом ОП-10 вот вам площадка для хранения готова. А после проверки слушаем мнение "уважаемых" проверяльщиков согласны они или не согласны с таким видом хранения, если согласны, то хорошо, если нет, то пусть предложат свой вариант.