Воздушный ресивер поднадзорный РТН, смена обвязки трубопроводов
 
Коллеги, проконсультируйте.
На поднадзорном РТН воздушном ресивере планируем смену обвязки трубопроводов на больший диаметр.
Как узаконить правильно?
Сделать проект тех.перевооружения, ЭПБ проекта с подачей в РТН, а в паспорт ресивера внести новую схему обвязки?
 
Цитата
написал:
в паспорт ресивера внести новую схему обвязки?
она там в паспорте есть?
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
воздушном ресивере планируем смену обвязки трубопроводов на больший диаметр.
сами отверстия в ресивере будете увеличивать?
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
Коллеги, проконсультируйте.
На поднадзорном РТН воздушном ресивере планируем смену обвязки трубопроводов на больший диаметр.
Зачем? Оставляйте, как проектом предусмотрено.
 
Павел, отверстия на ресивере увеличивать не будем, подключение через переходы.
Схемы обвязки в паспорте нет, схема обвязки прикладывалась к паспорту ТУ при подаче документов РТН о регистрации ресивера.
Изменено: _ Максим _ - 14 марта 2023 9:37
 
Цитата
написал:
схема обвязки прикладывалась к паспорту ТУ при подаче документов РТН о регистрации ресивера.
и там все диаметры указаны?
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
отверстия на ресивере увеличивать не будем,
тогда диаметры обвязки не имеют значения... они равны диаметрам выхода из ресивера...
Все будет хорошо!
 
Павел, значит только Сделать проект тех.перевооружения, ЭПБ проекта с подачей в РТН