Огнезащита, Помогите, у кого уже есть такой опыт
 
Добрый день! Нужно сделать огнезащитную обработку внутренних стен производственного помещения. Стены отделаны пластиковым ламинатом. Не получилось найти какую-либо информацию, существуют ли вообще сертифицированные составы, которые можно применить в данном случае. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
[QUOTE]Владимир Юрьевич пишет:
Так что "люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра"- для меня это размер в "чистоте", куда я своё тело просуну! [/QUOTE]

Да уж, не хотелось бы оказаться в ситуации, когда придется срочно эвакуироваться и решить для себя, через какой люк удобнее эвакуироваться - с чистыми размерами 0,6*0,8, или в квадратный, как у нас, но с чистыми размерами 0,72*0,72.
Люк 0,6*0,8 можно установить относительно лестницы так, что размер 0,6 м окажется шириной люка. В этом случае, думаю, наш люк для эвакуации удобнее.
Нигде не читала, что регламентируется положение прямоугольного люка относительно лестницы, а разве это не важно?
  Я все же думаю, что если в нормативных документах нет уточнения про размеры в свету, мы можем принять это, как размер всего люка.
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Павел, когда мы покупали двери и люки в Польше, там размером заказываемой двери считался размер проема. То есть под стандартную дверь 900*2100 готовился проем 900*2100. Для Российских производителей мы всегда конкретно указываем, что нам нужна не дверь 900*2100, а дверь по проему 900*2100.
На этом объекте были изготовлены проемы 800*800, под них заказали люки. Естественно, что дверца люка, размер в свету, все это меньше, чем 800*800.
Но вы почитайте п. 3.1 ГОСТА, ссылку на который Вы мне прислали. Там четко прописано, что такое люк. Конструктивные элементы в сборе!
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
[QUOTE]Владимир Юрьевич пишет:
4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;[/QUOTE]

Владимир Юрьевич, так сейчас разногласие именно в  том, что считать размером люка? Здесь же тоже не указано, что это размер люка в свету. Почему мы должны считать, что люк -  это отверстие. Люк - это конструкция, включающая в себя и коробку в том числе. У нас габариты установленного люка 800*800.
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Спасибо за ссылку! ГОСТ на изготовление посмотрю сегодня вечером (к сожалению, рядом нет сертификата), завтра пришлю, заодно и сама изучу.
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Павел, в сертификате прописаны размеры люка 800*1000.
ГОСТ 30247.2-97:
"...Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость дверей, люков и ворот (далее по тексту — дверей), предназначенных для заполнения проемов в стенах, перегородках и перекрытиях, а также дверей шахт лифтов.."
"....10.5 Результаты испытаний, описанные в отчете (протоколе), действительны для дверей данного типа с отклонениями их габаритных размеров по высоте и ширине от + 10 до – 30 % с округлением в большую сторону до 50 мм и в меньшую — до 100 мм от вычисленных величин."
В соответствие с этим ГОСТом под этот сертификат подходят люки с минимальными размерами 560*700
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Спасибо всем, кто ответил. Проблема пока не решилась, ищем пути, потому, что все как-то неоднозначно. Да и объект нужно сдавать. Надо почитать литературу, для сего же тогда изготавливают сертифицированные противопожарные люки с еще меньшими размерами?
Всем удачи!
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
" .... 2.10. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа.

В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6´0,8 м по закрепленным стальным стремянкам."

Нигде не увидела слово "Отверстие"
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Объект строящийся. Не могут сдать дом как раз из-за этих люков. Да и сейчас проблема не совсем наша. Мы просто вместе с застройщиком пытаемся ее решить перед инспекцией. Я думала, может есть какие-то разъяснения к нормам, где было бы указано, что подразумевается под размером 600*800, размер проема, размер в свету и т.д., но нигде ничего не нашла. Такое ощущение, что никто с этим пока не сталкивался..
Противопожарные люки, Помогите в решении проблем
 
Столкнулись с проблемой по поставке противопожарных люков на объект. Размер проема был 800х800, больше сделать не могли конструктивно. Когда смонтировали люки, пришел инспектор, замерил размер люков в свету. Оказалось 720х720 мм. Отказывается принимать, ссылается на строительные нормы, по которым минимальный размер люка 600х800. Но ведь там не указано, что это размер люка в свету! По накладной мы продаем люки 800х800, сертификат пожарной безопасности есть.
Как выйти из этой ситуации?