Помещение серверной не может быть помещением без повышенной опасности в отношении поражением электрическим током. Во первых токопроводящие полы. Не путать с напольным покрытием, полы скорее всего железобетонные, покрытие ковролином или ламинат или что угодно. А это не изоляционный материл.... Если покрыть полы резиновым покрытием, и это покрытие пройдет эл. Испытания то возможно его можно признать не токо проводящим. Раз есть токопроводящий пол то это уже помещение с повышенной опасностью. Во вторых серверные как правило не большого размера и есть возможность одновременного прикосновения к токоведущей части и зеземленной сторонней Конструкцией одновременно. А это уже 2 фактора поэтому серверная по моему мнению это особо опасное помещение. Персонал обслуживающий помещение серверной должен быть из разряда электротехнического с 3 группой по электробезопасности. И да, Серверная это электроустановка.
Изменено: - 23.01.2025 23:43:42