Пожарная сигнализация, нумерация помещений, ключи от дверей.
 
Необходимо рассматривать этот вопрос с точки зрения допуска пожарных подразделений, согласно ФЗ 69 ст.37.  и ППР п.  26. Если будет неразбериха с ключами в момент ЧС, то возникнет серьёзный ущерб и возможно влияние опасных факторов пожара на людей.
Эвакуация в холодное время года на улицу.
 
Провожу занятия по эвакуации на предприятии и задумался, а в холодное время года, куда пойдут в первую очередь работники?
Правильно-за одеждой в раздевалку и получим хаос.
Кто сталкивался, какой выход из ситуации?
Закупить куртки?
Установить на месте сбора пункт обогрева? Пока устанавливаешь, все обмёрзнут
Изменено: По Дядюшка - 21.08.2023 12:49:04
Открытое хранение вперемешку масел, дерева, пластика., Прошу помощи по составлению предписания
 
Всех приветствую!

Ситуация в следующем.
У арендателей на улице , у стены нашего цеха , хранятся вперемешку бочки с маслом, деревянные поддоны, пластиковые канистры.
Просмотрел ФЗ 123 - там только статья 70 подходит
В  ППР 1479 п.67 п.69 п.73 п.122 и п.287
Что ещё можно воткнуть в предписание?
Изменено: По Дядюшка - 28.07.2023 10:26:52
Нужна ли противопожарная дверь, Выход из офиса на лестничную площадку
 
Дано ;
Здание АБК трёхэтажное.
С наружи сделана металлическая противопожарная лестница с 3-го этажа до земли.
Лестница прошла испытание.
Идёт ремонт на втором этаже АБК.
Я прошу , чтобы дверь, выходящую на пожарную лестницу сделали в противопожарном исполнении согласно ;
-СП 1.13130
5.2.3 Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15

- п. 4.2.9 СП 52.13330

к выходам на лестничную клетку, которые нужно оборудовать противопожарными дверьми 2-го типа. Такими дверьми нужно оборудовать не только выход на лестничную клетку с этажа, где находится помещения площадью больше 300 м2, в которых может находиться больше 20 человек, но и все выходы на лестничную клетку этажами ниже .

Мне отказывают.
Или я не так понимаю  определения   эвакуационный выход и  лестничная клетка?
Нужна ли противопожарная дверь на 2-м этаже на выход на пожарную лестницу?
Внутренний противопожарный водопровод, Врезка в впв
 
[QUOTE]Не вижу смысла запрещать.[/QUOTE]
Проект без врезок. В дальнейшем - вся ответственность на меня ляжет. Спокойнее протянуть линию для хознужд под все хотелки.
Внутренний противопожарный водопровод, Врезка в впв
 
Тут дело не в жадности.
Всё может стать  как обычно-сойдутся звёзды. Один не поймёт что пожар, затупит, другой кран в ПК не до конца отвернёт и вуаля папуля, будем иметь развившийся пожар.
Да и в будущем- начнут пользоваться кранами как дома, включат воду и уйдут.
Склады ГСМ, Организация мест для складов
 
[QUOTE] написал:
15 метров до других зданий.
электрику максимально исключить. Если будет, то выполнить со степенью защиты IP-67.
можно поставить на потолок ОСП-1.[/QUOTE]
Спасибо за ответ!
Вы можете подсказать ссылки на нормативные документы? чтоб мне генеральному мотивировать почему разрешено.
По электрике будет только лампа освещения и выключатель.
Склады ГСМ, Организация мест для складов
 
[QUOTE] написал:
Количество, тара, характеристики ГСМ?
Перегородки из чего?
Вентиляция?[/QUOTE]
В каждом складе не более 100-150 литров дизтоплива, литров 100 масло.
Хранится будут в канистрах, топливо в алюминиевых, масло в пластике.
Перегородки металл глухие.
вентиляция- естественная с выводом на улицу с каждого помещения.
Склады ГСМ, Организация мест для складов
 
Ситуация в следующем ;
имеется ж/д контейнер на территории предприятия.
Можно ли в нём сделать три склада с ГСМ с тремя отдельными входами для трёх разных служб?
Ну заземление и молниезащита обязательно.  
Водоотдача на пожарном гидранте, После проверки ПГ непонятная ситуация с водоотдачей
 
[QUOTE]ждите протокол испытаний, там будут нормативы, измеренные цифры и выводы...[/QUOTE]
есть акт, там указано давление в сети, расход, диаметр трубы и тупиковый.
А вот протокола нет.
Водоотдача на пожарном гидранте, После проверки ПГ непонятная ситуация с водоотдачей
 
Всем привет!
И так, ситуация у меня следующая.
Дано- один ПГ на территории предприятия. Организовал техническое обслуживание ПГ, затем решил проверить пожарной техникой на водоотдачу. Вызвал лицензированную организацию. Проверили на водоотдачу равно 28 л/с.
Я смотрю таблицу водоотдачи  в справочнике РТП  и вижу, что ПГ с нашим давлением в 6 атм и диаметром 150 мм должен выдавать 50 л/с.
Звоню в организацию и спрашиваю - на ПГ не исправен получается?
Отвечают , что всё норм, а по таблице не сходится.
Что делать?
Заказывать проверку с пожарной техникой?
Получается проверка гидротестером фуфло?
Внутренний противопожарный водопровод, Врезка в впв
 
[QUOTE] написал:
16е ППР[/QUOTE]
Спасибо, понял как  ответить отказом.
Внутренний противопожарный водопровод, Врезка в впв
 
Смонтирован внутренний противопожарный водопровод,совмещён с хозяйственно-питьевым. давление отличное. Из-за того, что давление хорошее, завхоз хочет произвести врезку в впв для полива газона . А я не могу найти ссылку о запрете на это мероприятие. Единственный аргумент, который я привожу- нарушение проекта монтажа впв.
В 1479 ничего нет, в СНиП 2.04.02-84 и СП 8.13130.2020 тоже не прописано это.
Чем ещё можно аргументировать отказ?