[QUOTE] написал:
[QUOTE] написал:
Потому что это следует из определения раздела ,,темины и определения,, документа НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.25 оперативные переговоры: Переговоры между диспетчерским и/или оперативным персоналом, и другими работниками, допущенными к ведению оперативных переговоров, в которых:[/QUOTE]
Вы самое главное не прочитали: [QUOTE]1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановка х, входящих в состав Единой энергетической системы России, а также технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, расположенных на территории Российской Федерации.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для диспетчерского и оперативного персонала , а также административно-технического персонала , участвующего в разработке, согласовании и утверждении инструкций по производству переключений в электроустановках, разработке программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений, и персонала, осуществляющего переключения в электроустановках .[/QUOTE]
В этом стандарте нет ни буквы про ремонтный персонал, копья ломать бессмысленно, ремонтный персонал не выполняет переключения.[/QUOTE]
Это тоже вполне возможно.И означает только то что у ремонтного не может быть этих прав , следовательно ,разрешение на повторный допуск производителю из числа ремонтного персонала дать нельзя ,осуществлять повторный допуск на следующий день должен оперативный персонал . Благодарю