монтаж слаботочных систем
 
[QUOTE]Квинтэссентор написал:
[QUOTE][URL=/ssot/user/57679/]Дмитрий Богатырев[/URL] написал:
допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер?[/QUOTE]
Может быть Вам подойдет это? [QUOTE]13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.[/QUOTE]
Телеметрия - это та же автоматика...[/QUOTE]
Подскажите а пуект 13.15.15 это какого руководства?
монтаж слаботочных систем
 
кабели,скрепленные пластиковыми хомутами между собой  на металлическом тросике, установленном между железобетонными опорами уличного освещения
монтаж слаботочных систем
 
Здравствуйте, подскажите , допустима ли совместная прокладка силовых проводов 220 В. с проводами телеметрии от видеокамер? И нужен ли допуск работникам по монтажу системы видеонаблюдения напряжением 12 В., (видеорегистратор, запитывается от сети 220 В бытовой розетки?
Перечень работ повышенной опасности
 
спасибо!
Изменено: Дмитрий Богатырев - 18.10.2018 13:51:02
Перечень работ повышенной опасности
 
Монтаж, демонтаж и обслуживание (ТО)
Изменено: Дмитрий Богатырев - 18.10.2018 13:37:57 (уточнение)
Перечень работ повышенной опасности
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, работа с напряжением 12 В. (видеокамеры), относятся к работам с повышенной опасностью? Если да то где про это посмотреть?
Страницы: 1