Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
Спасибо.
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Для определения требуемого предела огнестойкости маршей и площадок лестницы необходимо знать степень огнестойкости (она должна быть указана в аудите).[/QUOTE]
Если б была указана, вопрос ставился бы по-другому. Видимо, они решили, что п. 5.14* СНиП 21-01-97 несет в себе исчерпывающую информацию. Могу вечером отсканировать и выложить страницу с этим пунктом.[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Именно - подробное описание с указанием вида и толщины материала, способа закрепления.
[/QUOTE]
Человек знающий появился.) Металлический каркас, стекломагнезитовая плита, каменная вата. Возможно, покрыто водоэмульсионкой.
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Давайте свои варианты.
[/QUOTE]
В том-то и дело, что я ни сном ни духом в данной теме :(
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Вам наверное проще искать удобный вариант с подтверждением сертификатом, чем искать кого на расчет.[/QUOTE]
Спасибо, учту.
Изменено: Ольга - 31.10.2016 08:55:32
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Кстати Ваши аудиторы про данную лестницу ничего не указали? Каковы должны пределы огнестойкости для данной лестницы?
[/QUOTE]
Нет, написали, что должно быть обработано огнезащитным составом и указанный мною пункт, как основание. "Довести несущие металлические конструкции антресоли и лестничных маршей до требуемого предела огнестойкости (обработать огнезащитным составом)" - дословно.
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
По фотографиям из полный пакет ограждающих конструкций к сожалению не ясен, поэтому их опишите отдельно.[/QUOTE]
Не поняла, что именно описать? Из чего сделаны перегородки помещений?
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Противопожарные перекрытия 3-го типа с пределом огнестойкости REI45 можно выполнить путем повышения несущих стальных конструкций каркаса антрессоли условно до R45 (а это значит что огнезащита должна быть выполнена по 5-ой группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009), а также обеспечив предел огнестойкости по показателям EI45 путем применения соответствующих ограждающих конструкций, например трехслойной  сэндвич-панели имеющей сертификат соответствия требованиям ТРоТПБ по ГОСТ Р 30247 с соответствующим пределом огнестойкости. В качестве подобных панелей можно использовать продукцию завода Металлпрофиль. На их сайте можно найти подобные сертификаты. [/QUOTE]
Насколько необходимо применение трехслойной сэндвич-панели? У нас, как обычно, все упирается в деньги. Над установкой противопожарных дверей - и то раздумываем...
[QUOTE]Игорь Чешев написал:
Необходимый предел огнестойкости могут иметь различные виды строительных конструкций, однако не для всех можно обосновать предел огнестойкости. В качестве обоснования пределов огнестойкости в первую очередь применяются результаты испытаний по ГОСТ 30247 (т.е. сертификат). Во втором случае различные пособия (инструкции) по расчету таких пределов огнестойкости.[/QUOTE]
Расчет выполняют только специализированные организации?
[ Закрыто] Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ), создание и переработка СУОТ
 
Спасибо!
[ Закрыто] Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ), создание и переработка СУОТ
 
Хотелось бы узнать - гост 12.0.230.2-2015, начинающий действовать с 1.03.2017, будет являться обязательным к исполнению?
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
Ой. Извините. Попробуйте сейчас.
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
Не знаю, насколько они читабельны, более совершенными средствами я не располагаю.)
[URL=https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZiOjE1fSaHZHBHV2J2SnFsWVE]Вход на "антресоль"[/URL]
[URL=https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZiOjE1fSaHZHBHV2J2SnFsWVE]Вид от операторной. Серая дверь - тот самый вход.)[/URL]
[URL=https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZiOjE1fSaHZHBHV2J2SnFsWVE]Слева синенькое - кабинеты мастеров и кладовщиков. Вид с лестницы, ведущей в цех[/URL]
[URL=https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZiOjE1fSaHZHBHV2J2SnFsWVE]Вид на операторную с той же лестницы.[/URL]
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
Спасибо большое.
Обработка огнезащитным составом металлических антресолей, нормативка
 
Добрый день! В должности специалиста по ОТ, пожарке и экологии я всего два месяца. С неделю назад мною был найден аудит по пожарке за 2015 год. В нем есть пункт: "Несущие металлические конструкции антресоли и лестничных маршей не обработаны огнезащитным составом" внесен в нарушения на основании п. 5.14* СНиП 21-01-97. Предложение по устранению: "силами специализированной организации довести несущие металлические конструкции антресоли и лестничных маршей до требуемого предела огнестойкости (обработать огнезащитным составом)". В связи с этим у меня возникло несколько вопросов.
1. В п.5.14 СНиП 21-01-97* говорится о противопожарных преградах. Считается ли металлическая антресоль противопожарной преградой, если да - где можно прочитать требования к таким антресолям? В самом пункте я не встретила чего-то похожего.
2. Если антресоль не является противопожарной преградой - должна ли она так же обрабатываться огнезащитным составом. Я считаю, что было бы неплохо, но мне нужен пункт из госта, снипа и т.п. для руководства - обосновать траты времени и денег.)
3. Принципиально ли (прописано ли в каких-либо нпа) обработка огнезащитным составом с помощью [I]специализированных организаций[/I]?
4. Где, собственно, приобретать этот огнезащитный состав, если можно обработать антресоль самим? Какого вида должен быть на него сертификат или на что обращать внимание при покупке?

Об антресоли. Она отделяет производственную часть здания от административно-бытовой, но при этом, на ней находятся несколько помещений - кабинет кладовщиков, кабинет мастеров, операторная и каморка со всяким хламом. Помещения находятся на уровне второго этажа административно-бытового здания, производство, естественно, располагается на уровне первого этажа. Со второго этажа административной части здания переход в производственную осуществляется как раз по этой антресоли. Предприятие наше занимается изготовлением гофрокартона - если это имеет значение.